Непрочитано 10.05.2017, 10:32
Допустимо ли резкое изменение сечения колонн?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059

Заказчик прислал в качестве примера проект 25-этажного дома, в котором на типовых этажах в деформационном шве стоят пилоны 1000х200 (скрыты в кладке толщиной 200), а на 1 этаже и в подвале эти пилоны превращаются в колонны 400х400 (сделано для архитектурной красоты, на 1 этаже в этом месте большой вестибюль с деф. швом в полу).
Для более-менее плавного перехода по верху колонн 400х400 сделана подбалка странного сечения 200х400(h), из которой вверх растут пилоны.
Армирование колонн 400х400: 4d36 в углах + 4d16 в серединах сторон; армирование пилонов 7d22, с шагом 150 мм у каждой грани. Нагрузка 350 тонн.
Вопросы:
* сталкивался ли кто-то в практике с таким решением?
* отгибы должны быть с уклоном не более 1:6 - т.е. сразу не подходит; высоты балки не достаточно для анкеровки в ней сжатой арматуры пилона, т.е. она не может учитываться в расчете?
* какие могут быть варианты правильного решения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез по зданию.JPG
Просмотров: 928
Размер:	137.5 Кб
ID:	187683  

Вложения
Тип файла: pdf Армирование перехода сечения колонн.pdf (45.4 Кб, 153 просмотров)

Просмотров: 12362
 
Непрочитано 25.07.2017, 11:04
#41
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Раскалывающие напряжения растяжения...
Offtop: Вообще красивая картинка в плане распределения сжимающих и растягивающих усилий. Смятия не нашел.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 11:24
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Смятия не нашел.
Offtop: В нижнем сечении пилона определяйте напряжения, приходящиеся только на бетон (на вычетом, сколько приходится на арматуру), считайте на смятие (местное сжатие). В сечениях ниже низа пилона ( в стене), считайте напряжения сжатия в бетоне с учетом напряжения в арматуре на разных уровнях и с учетом размазывания напряжений с глубиной. Бестолковое занятие. Расколется раньше, чем сожмется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 12:32
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


SergeyKonstr, зачем так сложно, для чего эти вычисления?
если арм. каркас колонны пропущен через стену, что тут может расколоться?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 12:56
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для чего эти вычисления?
Offtop: Фантазирую...Пилон из В 30, стена из В 10....

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если арм. каркас колонны пропущен через стену
Это не будет "колонна в стене". Стержень колонны в бетоне стены будет передавать усилия от пилона в стену в верхей части стены, ибо интенсивность касательных усилий по длине анкеровки не равномерна.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что тут может расколоться?
Бетон.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 13:02
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Offtop: ну если из В10, тогда понятно )
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли резкое изменение сечения колонн?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменение усилий при смене сечения S4shqaaa SCAD 3 14.03.2017 09:32
Преимущества колонн прямоугольного сечения в равнозначной сетке Dinar^^ Железобетонные конструкции 5 31.07.2013 14:23
Нужны примеры расчёта внецентренно-сжатых ж/б колонн круглого сечения. DreamDefender Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2013 17:04
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения Людмила Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2010 10:04
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51