Цитата:
Сообщение от Сергей Толпугов
Так как у рабочих, входе заливки монолитного участка остался лишний бетон марки M350 который некуда было девать, они самостоятельно приняли решение и залили бетоном участок между плитами (сверху по армо-поясу) (глубиной 22 см и шириной около 15 см).
Бетон при заливке я так понимаю частично попал и в небольшие боковые технологические отверстия плиты которые не были ранее зацементированы.
Вопрос 1: Произошло ли жесткое защемление плиты залитой бетонной полосой ?
|
На счет монолитного участка: жесткого защемления на опорах точно не произошло. Вот если бы они еще арматуру верхнюю завели в монолитный пояс и залили, тогда да, а без арматуры бетон просто даст локальную неопасную трещину (которая по проекту раскрывалась бы между бетоном и блоками) -- здесь шарнир.
Второе, жесткого защемления плит так же не произошло, потому как бетон, который затек в пустоты: во-первых, не может плотно прилегать и работать совместно с плитой при повороте узла плиты, а во-вторых треснет первым делом он, а не плита, и опять же получится шарнир, как он и должно быть. Бетон вдоль торцевой поверхности так же не помешает работе плиты шарнирно. Для жесткого защемления они должны были еще и сверху плиту замонолитить и проамировать насквозь через плиту.
Так что вы напрасно волнуетесь, рабочие просто сэкономили немного материала