Поможет ли контурная балка от продавливания?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

Такой вопрос, плоская плита перекрытия не проходит на продавливание, даже с поперечной арматурой (крайняя колонна и участок плиты). Исправят ли ситуацию контурные балки, между колоннами по периметру перекрытия?

Просто не совсем понимаю как правильно просчитать такую конструкцию на продавливание.. Высота перекрытия вроде и вырастит (до h балки), но как посчитать в 2-х направлениях по M?

На сколько понимаю, по действию одного момента - Mx, расчетная высота сечения будет равняться высоте сечения балки, а по другому направлению действия момента - Му, останется равной высоте сечения перекрытия? И как быть с габаритами сечения колонны, ведь нельзя будет сказать, что перекрытие продавливает колонна 40х40, т.к. в одном направлении будет идти балка..

Схему здания менять нельзя.
Просмотров: 7743
 
Непрочитано 12.07.2017, 11:02
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
удаление пластин у колонны повысило поперечную силу не более чем на 1%.
Пластины с нагрузкой удалили? Что у вас на балку усилия передавало?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 11:10
#22
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Может, КЭ имеют размер 10 см и их удалили по периметру колонны. Остальные-то КЭ все равно опираются на балки. Поэтому и поперечная сила изменилась так незначительно. Эпюру усилий надо смотреть.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 11:14
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Может, КЭ имеют размер 10 см и их удалили по периметру колонны.
Без картинки сложно понять, что было сделано. По-моему проще снизить модуль упругости перекрытия. Или же собрать пробную расчетную схемы, для которой легко в ручную проверить усилия.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Потому что тут, как я понял, мнения разделились...
У автора темы сложная ситуация....Мнения разделились, а своего нет
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 11:29
| 1 #24
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
В австралийских нормах есть
А ссылку на нормы можно? Интересно посмотреть.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
нигде нет указания считать балку на поперечную силу в совокупности с продавливанием примыкающей к колонне плиты.
А вам нужны какие-то специальные указания? Нет никаких указаний в СП 63 считать балки с подрезками например. Там прям в области применения написано, что подобные вещи в СП не рассмотрены. И че? Не будем считать? Ну нет же никаких указаний в обязательном документе!!! И еще очень много чего нет. Очень много чего. Так что, теперь считать ни на что не будем? Нет, ребята. Просто закончились те времена, когда надо было выполнить совершенно определенные пункты норм и на этом все. Теперь от инженера требуется, чтобы он сам определил ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ негативные воздействия, их сочетания и ВЗЯЛ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за надежность, долговечность данного здания. Именно так и только так следует рассматривать подход к проектированию зданий. А если вам нужны конкретные пункты норм, то посмотрите ГОСТ по надежности, СП по ЖБ и другое. Где общими фразами как раз и подводится к тому, что вот основняк тут написано, но надо учесть ВСЕ. КАК? Это должен решить сам проектировщик, пользуясь своими знаниями, опытом проектирования, базой знаний, мировыми наработками в этой области и т.д. и т.п. Вам в общих фразах прекрасно все разъяснили. Просто не желая нихрена делать и желая по максимуму убрать с себя ответственность, не желая учиться многие пытаются трактовать нормы извращая их понимание. Возьмите ГОСТ, почитайте внимательно. Такие широты откроются. Вот вам лишь парочку примеров:

3.4 Надежность строительных конструкций и оснований следует обеспечивать на стадии разработки общей концепции сооружения, при его проектировании, изготовлении его конструктивных элементов, строительстве и эксплуатации.

А это что значит? Что ВСЕ конструкции и основания необходимо рассчитывать на ВСЕХ стадиях их работы, т.е. в эксплуатации, во время возведения (с учетом возведения, читай с учетом "монтажа"), на стадии изготовления и т.д. и т.п. Пишут вам "УЧЕСТЬ ВСЕ!!!" и если вы принимаете решение не считать конструкцию на какой-либо стадии, то вы должны это ОБОСНОВАТЬ! Строго обосновать. "Считать не надо потому что то-то по некоим объективным и строго доказанным причинам воздействия на конструкцию в таких-то стадиях не превышают воздействий на данную конструкцию в такой-то стадии при всевозможных рассматриваемых сочетаниях данных воздйствий". Например так. НО никак не "амывсегдатакделали". О чем и говорится:

3.6 Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям сооружений в целом, их конструктивных элементов и соединений, а также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых устанавливают основные параметры строительных объектов, их несущую способность и воспринимаемые ими воздействия.

Принял решение что-то где-то не считать - обоснуй!

3.11 Для каждой учитываемой расчетной ситуации надежность строительных конструкций должна быть обеспечена за счет:

- расчета сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов по всем учитываемым предельным состояниям;

- выбора и контроля исполнения оптимальных конструктивных решений, материалов, технологических процессов изготовления и монтажа строительных конструкций;

- создания условий, гарантирующих нормальную эксплуатацию строительных объектов;

- контроля технического состояния сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов;

- проведения организационных мероприятий, направленных на снижение возможности возникновения аварийных ситуаций и прогрессирующего обрушения сооружений.

Для КАЖДОЙ!!!! КАЖДОЙ!!!

Короче в таком контексте этот ГОСТ как бы говорит вам, что нужно учесть ВСЕ. Вообще ВСЕ!!! И вы обязаны это все учитывать. Я подчеркиваю, вы обязаны! . Почитайте там в конце СП 63 про расчеты конструктивных систем, что еще надо учитывать. Вы охренеете сколько всего надо учесть. Там все.

Так что ваше "нигде нет указания" смех просто. Указаний валом.
Я это к чему все. Я к тому, что вы должны четко понимать, что вся ответственность за проектируемые качества здания лежит на вас полностью. И что вы вообще все должны учесть, проектируя здание. Вы должны очень и очень много знать, чтобы учесть всевозможные факторы. И это огромнейшая и тяжелая работа по каждому из объектов. Огромнейшая и тяжелейшая.
Ну надоело уже видеть ублюдков, которые поганят нашу профессию, унижая ее, унижая себя и достоинство инженера. Вы обязаны учиться, стараться сделать качественный проект, который действительно будет учитывать все необходимые воздействия. Иначе вы просто говно, а не инженер. И вы должны высочайше ценить себя и свои знания, а не продаваться как кучка дерьма любому заказчику за 3 коп. Как только вы начнете так делать, то и вас уважать будут. А если вы и сами себя не уважаете, то кто же будет вас уважать?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 11:44
#25
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Цитата:
У автора темы сложная ситуация....
Да ничего сложного нет. Плита опирается одной стороной на балку, в составе которой есть колонна. Практически вся нагрузка с перекрытия передается на колонну через балку. Плита ведь не дискретная, состоящая из КЭ, а сплошная. Часть нагрузки с перекрытия передается на колонну непосредственно, локально, но только часть. Чем меньше жесткость балки, тем эта часть буде больше за счет того, что плита будет "висеть" на колонне при просевшей балке. Вообще, устройство балок по периметру здания при безбалочном перекрытии - нормальный метод проектирования. Но вертикальная жесткость балки должна быть достаточной, никаких скрытых балок. Распределение усилий (в частности поперечной силы в КЭ) можно увидеть на эпюрах. Другое дело, как автор темы устроит балку, если схему менять нельзя? Про пролетные колонны пока молчим?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 13:44
2 | #26
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


AS 3600—2009 Австралийские нормы
An2 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 13:49
| 1 #27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Да ничего сложного нет.
На работе проконсультироваться наверное не с кем. А на форуме один говорит считай, второй - правильно конструируй, третий - гостами пугает.
А с вами я полностью согласен Если контурные балки сконструированы как балки, то какие проблемы могут быть с продавливанием перекрытия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 11:54
#28
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Пластины с нагрузкой удалили? Что у вас на балку усилия передавало?
вот почему вы, тинейджеры, такие ***, постоянно нужно подколоть, обстебать, высмеять.
ты сам смешон своим замечанием, потому как удаление пластин габаритами 0,4 на 0,4 при пролете 6м скажется на результате столь не значительно, что вопить об этом нет смысла.
Offtop: даже не представляешь как ваша лихая придурковатость раздражает взрослых людей, хочется подзатыльники бить без остановки.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2017, 05:00
#29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вот почему вы, тинейджеры, такие ***, постоянно нужно подколоть, обстебать, высмеять.
ты сам смешон своим замечанием, потому как удаление пластин габаритами 0,4 на 0,4 при пролете 6м скажется на результате столь не значительно, что вопить об этом нет смысла.
Offtop: даже не представляешь как ваша лихая придурковатость раздражает взрослых людей, хочется подзатыльники бить без остановки.
TNemo, вас кто воспитывал? Вас в школе хамить учили? Вы привыкли пользоваться тем, что за вашим ник неймом на форуме не стоит фамилия, место работы, фотография? На деловых встречах так же себя ведете? И кстати, я с вами на брудершафт не пил, что бы вы на "ты" переходили. Это во-первых.

Во-вторых. Язык инженера - чертеж, расчет ли расчетная схема. Скидывайте свой труд, будем смотреть что вы сделали. Конечно, если не боитесь признавать ошибки, если таковые есть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 14.07.2017 в 05:38.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 12:50
#30
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
вас кто воспитывал?
спасибо, посмеялся.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2017, 18:08
| 1 #31
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
AS 3600—2009 Австралийские нормы
не угостите ли в @-виде ?
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поможет ли контурная балка от продавливания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подкрановая балка (1.426.2-7 в.2) Faber Конструкции зданий и сооружений 6 26.08.2011 13:03
Балка из двух швеллеров. Lexxx Конструкции зданий и сооружений 80 06.12.2010 12:34
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
Подскажите серию (стропильная балка) ooze Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.09.2010 09:24
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15