Для чего проливка щебня цементным раствором в основании водопропускной трубы
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

Запрожектировали трубу под ж/д по типовому 1484.0-1.
Строители интересуются, для чего там заложена проливка щебня цементным раствором.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04125_cr.jpg
Просмотров: 421
Размер:	159.8 Кб
ID:	190941  

Просмотров: 7365
 
Непрочитано 13.07.2017, 13:42
#2
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Запрожектировали трубу под ж/д по типовому 1484.0-1.
Строители интересуются, для чего там заложена проливка щебня цементным раствором.
...как мне видится для доп. устойчивости к проседанию и расползанию нижних слоев щебня.
Linkshunter вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 14:16
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Возможно, для исключения ненужных путей фильтрации.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 18:44
#4
AlexPod

Инженер
 
Регистрация: 11.10.2012
Москва
Сообщений: 147


Учитывая положение и сечение этого щебня - для скрепления щебня в некое подобие "бетона". Прочности определенной не нужно видимо, а вот наличие жесткой "ступеньки" необходимо (в чисто "монтажных" целях). Возможно для усиления несущей способности ж/б конструкций вышеданного щебня.
AlexPod вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 17:19
#5
dyrokol


 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 23


Коллеги, как считаете, можно ли в таком случае проливку цементным раствором заменить на сухую смесь, на какой норматив можно опереться?
dyrokol вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 19:35
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от dyrokol Посмотреть сообщение
на какой норматив можно опереться?
например СП 78.13330.2012
Цитата:
Сообщение от dyrokol Посмотреть сообщение
можно ли
нельзя, раствор (схватившийся) нужен для исключения потери цементного молочка из бетонной смеси при заливке вышележащего слоя.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 21:55
#7
dyrokol


 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 23


В нашем случае прошивка производится для того, чтобы исключит ненужную фильтрацию под трубой. Но объем около 2 кубов строители не хотят делать на площадке, вот и мучают заказчика, а тот проектировщиков.
dyrokol вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 22:30
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от dyrokol Посмотреть сообщение
В нашем случае прошивка производится для того, чтобы исключит ненужную фильтрацию под трубой
и это тоже
Для усмирения прыти оптимизаторов смело ссылайтесь на тему про Загорскую ГАЭС-2.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dyrokol Посмотреть сообщение
строители не хотят делать на площадке, вот и мучают заказчика
устарело, ща модно все сделать и состряпать писульку типа мы не хотим, не можем, очень трудно.. согласуйте..
Шлешь подальше, снова пишут - шеф выручайте, все давно куплено и смонтировано.

Последний раз редактировалось olf_, 10.02.2020 в 22:37.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 14:38
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от dyrokol Посмотреть сообщение
В нашем случае прошивка производится для того, чтобы исключит ненужную фильтрацию под трубой
Фильтрация в безнапорной трубе на суходоле? Странное решение. Да, строителям возиться с двумя кубами оригинального материала не интересно, тем более не понятно почему и зачем даже проектировщику.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Для чего проливка щебня цементным раствором в основании водопропускной трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
отвод русла реки при реконструкции водопропускной трубы nicolai2012 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 04.12.2012 09:29
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08