Расчёт анкерного болта.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2010, 13:08 #1
Расчёт анкерного болта.
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет всем.
Вот, задался вопросом при расчёта анкерного болта опоры: на что рассчитывается такой болт, если имеется только вертикальная нагрузка (например N=5тонн)? Других нагрузок нет (ни М ни Q) либо они мизерны.
Дело в том, что часто сталкиваюсь с подобной задачей, когда нагрузки только вертикальные и при расчёте я получаю отрицательную величину нагрузки на анкерный болт - естественно смысла рассчитывать такой болт на сжатие нет.
Просмотров: 58477
 
Непрочитано 14.07.2010, 13:16
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%F0#post313184
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 16:59
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Теории там много, а как поступать на практике?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 17:03
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


На практике принимаем М20...М24. Ну чтобы их хоть видно было на стройке
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 17:09
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Если на улице, то не менее М24 рекомендуется. По условиям стойкости к коррозии. Долго гнить будут)))
Но опять же все зависит от конструкции
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 17:35
#6
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Простите мне мое невежество, но опоры каких конструкций на улице воспринимают только вертикальную силу ?
Не могу придумать ни одного примера
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 17:53
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Простите мне мое невежество, но опоры каких конструкций на улице воспринимают только вертикальную силу ?
Не могу придумать ни одного примера
Напрмер, стойка навеса. Круглая, гладкая и тонкая. Удары головой не предусмотрены.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 20:13
#8
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


хм... возможно
но стоит постараться, чтоб в стойке навеса даже Q отсутствовала
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 20:26
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
хм... возможно
но стоит постараться, чтоб в стойке навеса даже Q отсутствовала
Да не сложно - например, навес над крыльцом. Один край крепится к дому, другой просто опирается на стойки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2010, 20:42
#10
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


в принципе - да !
1. если крыша навеса плоская и тонкая, т.е. горизонтальная составляющая ветровой нагрузки отсутствует или незначительна.
2. если вес конструкции достаточно высок, и сила отрыва конструкции от земли ветром (хз как это правильно называется) меньше веса конструкции навеса.

ser_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 13:19
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Дело в том, что если в одном из объектов заказчик попросит обосновать причину установки болтов именно таких диаметров я сяду в лужу. А обосновывать всё своим "конструктивно" я врядли смогу. Где можно почитать нормы "конструктивного" принятия болтов?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 13:57
1 | #12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)

3.26. Диаметры конструктивных болтов должны быть указаны в задании на проектирование фундаментов. При отсутствии указаний диаметры конструктивных болтов назначаются в соответствии с диаметром отверстий в опорных частях оборудования.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:42
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)

3.26. Диаметры конструктивных болтов должны быть указаны в задании на проектирование фундаментов. При отсутствии указаний диаметры конструктивных болтов назначаются в соответствии с диаметром отверстий в опорных частях оборудования.
А если совместно фундамент с конструкцией считаете, что тогда делать? Самому себе выдавать задание на проектирвание фундамента)))

Пример. Проектирую решётчатую подпорку высотой 10м. Состоит она из таких элементов: стойки - уголок 63х5, раскосы 40х4. Усилие выдёргивания приходящееся на один болт 3 тонны. По расчёту проходит болт диаметром 16мм. Умом понимаю, что мало, но где можно посмотреть, что конструктивно допустим надо будет не менее 20-го болта ставить???
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 16:22
#14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


саму себе и выдать, а что тут такого?
А в пояснительной записке к расчету так и написать: Принимаем диаметр болта 20. И точка
а если заказчика душит жаба, то пусть сам и меняет обратно на 16, под свою ответственность))
Ты, как проектировщик, свою работу выполнил, решение принял.

Инженерный запас не всегда можно нормами подтвердить, эта тема тут широко обсуждалась.

Хотя где-то я видел про эти минимальные диаметры, но никак не вспомнить..
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 16:29
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Так дело в том, что заказчик может прислать официальное письмо с требованием обосновать размер диаметра анкерного болта. Также как и на все другие элементы.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 16:29
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Неужели из-за 20 диаметра заказчик может возмутиться если по расчету требуется 16? Много он сэкономит?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 16:40
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


В наше кризисное время может. И одно дело если проектировать одну-две небольших конструкции, а другое это когда проектируешь какую-нибудь кабельную эстакаду с несколькими десятками стоек (и соответственно столько-же опор и креплений). Экономия должна быть экономной.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 16:55
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Тогда ставьте 16 диаметр.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 17:00
#19
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


"Проектирую решётчатую подпорку высотой 10м. Состоит она из таких элементов: стойки - уголок 63х5, раскосы 40х4. Усилие выдёргивания приходящееся на один болт 3 тонны. По расчёту проходит болт диаметром 16мм. Умом понимаю, что мало, но где можно посмотреть, что конструктивно допустим надо будет не менее 20-го болта ставить???"

ставите 16. и не надо слушать всяких Старперов.
Если нужно будет обосновать можно к-ты по надежности взять побольше. Гамма эм(материал) - мол сталь щас совсем не та что раньше - разбавляют мочой безбожно и т.п., гамма эн - ответственный элемент - в последствии обрушение может нанести значительный материаольный ущерб упав на конкурентсские РЕШЕТЧАТЫЕ ПОДПОРКИ() и запоров им бизнес на корню, им бедным разве что и останется на адвоката да в суды...
Кароче фантазируйте со смыслом.
 
 
Непрочитано 15.07.2010, 17:07
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
По расчёту проходит болт диаметром 16мм. Умом понимаю, что мало, но где можно посмотреть, что конструктивно допустим надо будет не менее 20-го болта ставить???
Если взять "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" и посмотреть Таблицу 21 , где содержатся данные о фундаментных болтах, то можно увидеть, что там они начинаются с диаметра 20 мм.
Увидев это вы, радостно урча , для своих колонн применяете болты М20. А в разговоре с заказчиком делаете вид, что у вас провал в памяти и вы ничего не знаете о ГОСТ 24379.0-80 "Болты фундаментные. Общие тех. условия. Конструкция и размеры".
На мой взгляд, фундаментные болты М12, М16 - это для крепления оборудования, а не для серьезных колонн. В "Пособии по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) в Таблице 3 указаны анкерные болты М10. Так что теперь еще и на них колонны крепить? Ну ясно же что и это для оборудования.
Короче, РастОК, обосновать можно много чего. Но лучше бы вам с заказчиком поговорить. По-человечески. А то вы все на форуме, да на форуме разговариваете.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт анкерного болта.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
глубина заделки u-образного анкерного болта Berd Конструкции зданий и сооружений 14 20.06.2010 19:41
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41