Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества

Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2014, 14:59 #1
Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества
Екатерина898
 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 4

Екатерина898 вне форума Вставить имя

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться новичку в вопросе по категории трубопроводов, транспортирующих следующие вещества:

Азот (N2) 0,8Мпа - ВV
Моносилан (SiH4) 0.8 МПа - АаI
Диэтилцинк (DEZn (C2H5)2Zn) 0,3Мпа - БбIII
Кислород (O2) 0,4Мпа - БаII
Триметилборан (TMB C3H9B) 0,4Мпа - BV
Водород (H2) 0,8МПа - БаII
Трифторид азота (NF3) 0,6МПа - ВV
Сжатый воздух 1,3Мпа - ВV

Правильно ли расположены трубопроводы сверху вниз. Трубопроводы крепятся одним под другим на внутренней стене помещения:

1. Триметилборан (TMB C3H9B) 0,4Мпа
2. Трифторид азота (NF3) 0,6МПа
3. Азот (N2) 0,8Мпа
4. Сжатый воздух 1,3Мпа
5. Диэтилцинк (DEZn (C2H5)2Zn) 0,3Мпа
6. Кислород (O2) 0,4Мпа
7. Водород (H2) 0,8МПа
8. Моносилан (SiH4) 0.8 МПа


Поправь пожалуйста, если не верно.
Спасибо.
Просмотров: 3952
 
Непрочитано 18.04.2014, 16:11
#2
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Кроме вас наверно никто разбираться не будет. Смотрите ГОСТ 12.1.005-88 по классу опасности вещества, далее по температуре и давлению и классу опасности выбираете категорию трубопровода. Категории трубопроводов остались прежние что и в правилах ПБ-585. Там же есть и указания по расположению
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 16:53
#3
Екатерина898


 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 4


Как поступить, если в ГОСТе нет нужных веществ?
ПБ 03-585-03 п.5.1.15. "Внутрицеховые трубопроводы, транспортирующие вещества групп А, Б и газы группы В (с условным проходом до 100 мм), а также жидкие вещества группы В (независимо от диаметра трубопровода) допускается прокладывать по наружной поверхности глухих стен вспомогательных помещений, обеспечивая их защиту.

По несгораемой поверхности несущих стен производственных зданий допускается прокладывать внутрицеховые трубопроводы с условным проходом до 200 мм исходя из допускаемых нагрузок на эти стены. Такие трубопроводы должны располагаться на 0,5 м ниже или выше оконных и дверных проемов. При этом трубопроводы с легкими газами располагаются выше, а с тяжелыми - ниже оконных и дверных проемов. Прокладка трубопроводов по стенам зданий со сплошным остеклением, а также по легкосбрасываемым конструкциям не допускается." Можно ли вообще крепить трубопроводы по внутренней стене помещения?
й
Екатерина898 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.04.2014, 16:59
#4
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Можно, соблюдая, уже, рекомендации данных правил.
Если в ГОСТе нет, то можете запросить информацию у заказчика
А что за производство можно полюбопытствовать и какие диаметры труб?
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 17:05
#5
Екатерина898


 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 4


Производства пока нет, диаметров тоже, это теоретическое задание
Екатерина898 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2014, 17:09
#6
филин-67


 
Регистрация: 01.02.2013
Сообщений: 29


Вопрос в категориях или прокладке?

На ПБ 03-585-03 лучше не ссылаться, они отменены, вместо них действует Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 г. №784 Хотя категории трубопроводов изменений не претерпели.
Помимо этого руководства советую учитывать требования СА 03-005-07 "Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Требования к устройству и эксплуатации".
Есть еще РД 38.13.004-86 "Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2)"

Есть еще 2 проекта ГОСТ-ов на трубопроводы (не утверждены, поэтому не конкретизирую).

Кроме того, многое будет зависеть от категории и группы помещений, по которым прокладываются трубопроводы.
филин-67 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||