Непрочитано 15.04.2014, 10:41 #1
Сопротивление теплопередаче окон в котельной
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

Требуемое сопротивление теплопередаче окон в проектируемой котельной - 0,28. По пожарным нормам ставят окна с одинарным остеклением, сопротивление теплопередаче которого 0,18. Получается, что выполнение одной нормы не дает возможность выполнить другую?
Просмотров: 3352
 
Непрочитано 15.04.2014, 12:57
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


На котельные, в соответсвии с Законом, требования энергетической эффективности не распространяются.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 13:22
#3
skalanin


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
На котельные, в соответсвии с Законом, требования энергетической эффективности не распространяются.
Раз уж об этом снова заговорили, и дабы не плодить темы спрошу тут у Вас. Есть такое ПО для разработки раздела ЭЭ, собственно тут и в примерах есть как раз раздел ЭЭ для Котельной. И вроде программа не на коленке писана и обновляется регулярно. Но что это тогда? Полные дилетанты или все-таки делается?
и кстати вы уже ссылались на это ПО http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106459

Что-то я сегодня совсем туг, мой пост совершенно не по теме, почему-то прочитал про раздел энергоэффективность, а вы говорите про требования, извините. Но вопрос актуален

Последний раз редактировалось skalanin, 15.04.2014 в 13:30.
skalanin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 13:29
#4
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Почитав закон для себя определил.
Котельную можно отнести к строениям и сооружениям вспомогательного типа, соответственно всё правильно, требования энергетической эффективности не распространяются.
Соответственно можно просто посчитать на невыпадение конденсата.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Раз уж об этом снова заговорили, и дабы не плодить темы спрошу тут у Вас. Есть такое ПО для разработки раздела ЭЭ, собственно тут и в примерах есть как раз раздел ЭЭ для Котельной. И вроде программа не на коленке писана и обновляется регулярно. Но что это тогда? Полные дилетанты или все-таки делается?
и кстати вы уже ссылались на это ПО http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106459
Я так понял ShaggyDoc как раз и продвигает эту программу -)
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 13:56
#5
skalanin


 
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Котельную можно отнести к строениям и сооружениям вспомогательного типа, соответственно всё правильно, требования энергетической эффективности не распространяются.
а можно ссылку?
skalanin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопротивление теплопередаче окон в котельной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом? Jedavi Архитектура 4 23.04.2013 11:39
Термич. сопротивление и сопротивление теплопередаче огр. к., в чем разница? Королёв Архитектура 2 11.03.2012 14:39
сопротивление теплопередаче стеклопакета brahitoz Конструкции зданий и сооружений 4 21.02.2012 15:02