06.05.2010, 11:29 | #1 | |
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 17305
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
Осмелюсь предположить, что фриз вашего навеса будет чем-то зашиваться. Тогда необходимо прикладывать ветровую нагрузку по площади фриза, только необходимо учесть, что это навес (почитайте СНиП "Нагрузки и воздействия".
Способы прикладывания нагрузок существуют разные: 1. Собрать нагрузку в каждый узел вручную 2. Приложить нагрузку через пластины с нулевой жесткостью 3. Собрать нагрузку на 1 м.п. элементов |
|||
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 2
|
Спасибо! фриз будет, я тоже такой вариант рассматривал! и СНиП весь исчетал! а тогда ветровую нагрузку на колонны как задавать? как на стержень, больше ведь нет вариантов?
А нулевая жесткость-это сколько? (ноль же не поставить) и остальные значения какой велечины будут? Варинт №3 поясните поподробнее! Последний раз редактировалось kos_1, 07.05.2010 в 07:46. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
1. На колону прикладывать нагрузку как на стержень собрав нагрузку по грузовой площади колоны.
2. Неправильно выразился - через пластины с жесткостью приближенной к нулевой (Е=0,001 т/м2, V=0.001, H=0.1 см, R=0.001 т/м3). 3. Собрать нагрузку та же как и на колоны (см. п.1) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 23
|
Добрый время. Товарищи ЛИРОВЦЫ - разъясните, пожалуйста, такой вопрос. Задание ветровой нагрузки со стороны ,допустим, фахверка (ветер "дует" под 90 градусов к конструкции- грубо по оси Х) надо делать без учета условной "стены", которая нагрузку воспримет на себя (ну и ее фахверк ) - на всю длину здания? То есть на каждую ферму, колонну, что после основной (непосредственно воспринимающей нагрузку)?
И как в таком случае задавать подветренную сторону? Только в крайних колоннах (последних по Х от "воспринимающих")? По оси У понятно, там каждая колонна работает и скат кровли есть. А вот с осью Х непонятно немного. Offtop: Данные оси взял исключительно для более наглядного представления того, что я хочу. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ПРОЕКТиК°, если ограждающие конструкции по торцам есть, то распределение нагрузок классическое, если же что-то типа навеса (или типа в стадии возведения), когда торцевых ограждающих конструкций нет, то на все фермы прикладываются нагрузки согласно рис. Д.21, отрицательных значений тогда не будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 8
|
коллеги, правомерно ли задавать ветер для обшитых торцов навеса по рисунку Д.2 СП 20.13330.2011 (как для рекламного щита поднятого над землей)?
Сам навес открытый - голые колонны (даже без связей), высота фриза 1,5м.
__________________
карлик, стоящий на плечах гиганта, может видеть дальше, чем сам гигант (Штекель) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.03.2010 17:41 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |