Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
asys
 
архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.08.2005
Сообщений: 5,296

Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html






Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov





Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Просмотров: 184683
 
Непрочитано 29.03.2016, 05:16
#221
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


У нас в Красноярске в 2014-м так сгорел дом. До сих пор обшить не могут.
https://www.youtube.com/watch?v=OaLuS5ZSOYs
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 29.03.2016 в 05:22.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 06:12
#222
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
У нас в Красноярске в 2014-м так сгорел дом. До сих пор обшить не могут.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OaLuS5ZSOYs
"алюкобонд"?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 06:42
#223
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


ага
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 10:18
#224
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
У нас в Красноярске в 2014-м так сгорел дом. До сих пор обшить не могут.
И это будет по всей стране... Каррр! Карр!
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 10:23
#225
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И это будет по всей стране... Каррр! Карр!
так и есть по всей стране
причем горят одни те же композитные фасады
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:45
#226
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Не используйте композитные фасады.
Всего делов
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 17:55
#227
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, начиная с 70 сообщения тут как раз этот дом и обсуждался.
 
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:10
#228
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


В центре Уфы горит многоэтажное офисное здание, почти достроенное
http://proufu.ru/news/chp/silnyy_poz..._ulitse_zorge/
Цитата:
В данном доме пока нет никаких организаций – это строящееся здание. Судя по фотографиям подписчиков, пожар очень сильный, горит фасад здания.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:13
#229
s7onoff


 
Сообщений: n/a


http://www.bashinform.ru/news/902957...-gorit-dom/?yn - залез в тему ссылку вот эту кинуть, а уже есть одна. Я правильно понимаю - это возле Сбербанка? https://yandex.ru/maps/-/CZcwNPyD - вот это?
 
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:29
#230
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Arikaikai, да, оно
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 09:36
#231
s7onoff


 
Сообщений: n/a


композитные алюминиевые панели, чтоб их растуды?
 
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:46
#232
s7onoff


 
Сообщений: n/a


https://www.youtube.com/watch?v=r6nXAw8vQnw - репортаж местного телеканала. В самом репортаже речь только о пожарных и тушении, но на кадрах конструктив довольно ясный - минвата в качестве утепления (вся почерневшая, но целая и не загоревшаяся, даже не отвалившаяся почти), горел, очевидно, вентфасад.

Кадры:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-30-001.png
Просмотров: 150
Размер:	625.1 Кб
ID:	177073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-30-002.png
Просмотров: 119
Размер:	767.9 Кб
ID:	177074  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-30-003.png
Просмотров: 119
Размер:	748.1 Кб
ID:	177075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-30-004.png
Просмотров: 99
Размер:	904.3 Кб
ID:	177076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DJPCnByrqgU.jpg
Просмотров: 118
Размер:	65.8 Кб
ID:	177077  


Последний раз редактировалось s7onoff, 30.09.2016 в 14:07.
 
 
Непрочитано 01.10.2016, 18:27
#233
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


немного видео
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=h-EKig5V5BQтут показания рабочего на 0:20 примерно, пытались сами тушить, но "огонь ушёл под эту серую штуку, под этот материал"
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=1qWQEXCzAN0
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 12:53
#234
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,577


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
конструктив довольно ясный - минвата в качестве утепления (вся почерневшая, но целая и не загоревшаяся, даже не отвалившаяся почти), горел, очевидно, вентфасад.
Спасибо, КЭП. Утеплитель, вообще-то тоже часть вентфасада. Равно, как и облицовка.
напомнило:
Offtop: мужик не может завести машину, уже все перепробовал. Рядом ходит мальчик лет 5, - "Дядя, а я знаю что у тебя сломалось. Купи жвачку - скажу." Ну, мужик купил. "Дядя, у тебя сломалась МАШЫНА!"
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:36
#235
s7onoff


 
Сообщений: n/a


CaMoCAD, по теме чего сказать есть? А то комментарий гораздо менее информативен, чем вырванная из контекста цитата.
 
 
Непрочитано 14.11.2016, 09:55
#236
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


вчера
Цитата:
В офисе компании «Газпромнефть-Восток» в Томске произошел пожар, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.
Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе, площадь пожара в офисе на улице Нахимова увеличилась с 200 до 430 кв. м. По информации экстренных служб региона, горит утеплитель на внешней стороне высотки. Из здания эвакуированы не менее 20 человек.
http://www.vedomosti.ru/business/new...t-vostok-gorit
Цитата:
В Сеть попало видео с места пожара, показывающее поднимающийся на штаб-квартирой компании густой дым и припаркованные во множестве пожарные машины, а также автомобили других экстренных служб.

По данным спасателей, загорелся утеплитель. «Сложность заключается в том, что фасад обшит сайдингом и, чтобы добраться до горящего материала, приходилось сайдинг отрывать, это вручную все делается», — отметили в ведомстве.

В Томске горит здание «Газпромнефть-Восток» (ФОТО, ВИДЕО) https://t.co/gmruksnrN6 pic.twitter.com/QSiwJJITJ5
— obzor.westsib.ru (@westsib) November 13, 2016
Пострадавших в результате ЧП нет, как и угрозы перехода внутрь здания или на соседние.

«Причины происшествия будут установлены специалистами МЧС по Томской области в ходе расследования», — сообщила пресс-служба «Газпромнефть-Восток», не назвав предполагаемый размер ущерба.
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/11/13/1566671.html
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 15:20
#237
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,296


в Лондоне полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower. В настоящее время официально подтверждена гибель 17 человек, среди которых немало детей.
В отличие, от приведенных в этой теме других зданий, этот выгорел полностью.










https://www.youtube.com/watch?v=CPQc1rf5aWE
asys вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 15:52
#238
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Зато энергоэффективность поди была зашкаливающая...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 18:54
#239
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


2016 год - восторги по поводу реновации Гренфел Тауэра

Есть фотки строительства на рубеже 60-80-х и одна фотка производства работ по навесу нового фасада
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 12:06
| 1 #240
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


это вот когда начинают рассуждать про то как на западе все красиво и какие завышенные пожарные нормы в РФ итд итп

из каког то горючего гуана сделан был, только каркас остался
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04