Расчет поперечной арматуры в обвязочной балке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2015, 10:13 #1
Расчет поперечной арматуры в обвязочной балке
Владимир Зайцев
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44

Добрый день. Необходимо запроектировать плиту перекрытия по профлисту для здания рамно-связевой схемы. Шаг рам 3 пролета по 4м и 4 пролета по 6м. Перекрытие-жесткий диск, перекрытие считал как тавровые балки. По периметру под наружные стены из пеноблоков решил сделать ж/б балки. С расчетом продольной арматуры вопросов не возникло. Вопрос возник с расстановкой поперечной арматуры. Вопрос следующий:Если строители сделают холодный шов согласно эскизу.То есть ,сначала зальют перекрытие ,а потом дольют балки. Можно ли считать, что в такой балке бетон воспринимает поперечную силу, или же всю силу перехватывать поперечной арматурой?

Вложения
Тип файла: pdf Для форума.pdf (5.6 Кб, 121 просмотров)

Просмотров: 3520
 
Непрочитано 04.03.2015, 11:13
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


не понятно - как холодной шов делит балку? горизонтально что ли, т.е. верхний слой балки отделен от нижнего?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 11:43
#3
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


Да, верхний слой отделен от нижнего. Пока правда он никак ее не делит, но если события пойдут по такому сценарию,чем это черевато?
Владимир Зайцев вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 12:06
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
чем это черевато?
обрушением.
думаю, даже поперечная арматура в этом случае не поможет.
в середине сечения возникают касательные напряжения, направленные вдоль длины балки, которые будут вызывать сдвиг верхнего слоя балки относительно нижнего.
по сути получается составная балка, в случае деревянных сечений используют шпонки для соединения слоев. Если не учитывать трение бетона по бетону (как его учесть?), то надо считать поперечную арматуру на срез этим сдвигающим усилием.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: составное сечение.png
Просмотров: 74
Размер:	32.6 Кб
ID:	145103  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 13:15
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Владимир Зайцев/
Откройте вот это, http://dwg.ru/dnl/load/1478
там что-то найдете.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 15:06
#6
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
Можно ли считать, что в такой балке бетон воспринимает поперечную силу, или же всю силу перехватывать поперечной арматурой?
А причем тут поперечная сила? На опоре будет касательными срезать хомуты, но это все зависит от усилий, может и вполне прокатить со швом а может и не очень. Кстати, залить без шва вообще нет проблем. Опять же, тема с горизонтальным швом в балке уже обкатывалась.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 119
Размер:	37.2 Кб
ID:	145112  

Последний раз редактировалось Vlad_2013, 04.03.2015 в 15:13.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 15:18
#7
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
то надо считать поперечную арматуру на срез этим сдвигающим усилием
На какой срез вы собрались считать стержневую арматуру? По СНиП она считается на только растяжение-сжатие.
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 15:27
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
На какой срез вы собрались считать стержневую арматуру? По СНиП она считается на только растяжение-сжатие.
я не собирался считать
болты же считаются на срез, почему бы и арматуру не посчитать
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 11:06
#9
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


Из СП 70.13330.2012
5.3.10 Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по согласованию с проектной организацией. При этом следует руководствоваться следующими правилами:
- швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми;
- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
- швы в стенах не должны иметь наклона;
- швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5-2 толщины, преимущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов.
В старом СНИп информации побольше
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допуска¬ется устраивать при бетонировании:
колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20 — 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты (я так понимаю это для балок смотрящих вниз) , а при наличии в плите вутов — на отметке низа вута плиты;
плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проектах
На выходных попытаюсь переварить книжку по усилению ,может настанет прозрение!!,а так вопрос мутный для меня.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 14:01
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


цитата правильная, швы должны быть перпендикулярны оси балки
а рассматриваемый Вами шов не должен быть проектным решением, хотя теоретически может быть рассчитан и выполнен
в выложенной книге по усилению есть рекомендации по учету контактного сопротивления сдвигу слоев и учету хомутов
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет поперечной арматуры в обвязочной балке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Большая разница в подборе поперечной арматуры за СНиП 2.03.01-84* и ДБН В.2.6-98:2009 ykamikadze Лира / Лира-САПР 3 08.06.2018 21:04
Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия Poreth Железобетонные конструкции 6 14.05.2013 10:24
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44