Скрытая балка в перекрытии, как заармировать?
San4ez
 
Инженер-конструктор
 
Подмосковье
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 40

Доброго времени суток!

Можно ли заармировать край плиты (220мм), как балку, несущую на себе выше лежащую нагрузку от стены и т.д., стена будет по оси 1, толщиной 400мм. И как этот вариант будет сочетаться с армированием от продавливания колоннами снизу. Спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Для форума.pdf (10.9 Кб, 272 просмотров)


Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:22.
Просмотров: 8802
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:17
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


14050мм - это пролет? Тогда ф6 А240 с шагом 200 - в самый раз
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:20
#3
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Там колонны через каждые 2875мм стоят по правой стороне..., жесткое защемление по стене и с колоннами по оси 1, норм нагрузки + с.в., перепроверял SCAD + ARBAT + Hands, по краям от выше стоящих конструкций...

Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:26.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:23
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
стена будет по оси 1, толщиной 400мм
Из чего она?
Вы вообще плиту считали?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:24
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Без разреза не очень ясно о чем речь. А почему арматура в плит гладкая А240?
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:31
#6
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


1.Стены пока керамзитобетонные блоки, возможно будут меняться....
2.Арматура АIII, сори, не поменял с предыдущего чертежа выноску скопировал((
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:33
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Без разреза не очень ясно о чем речь.
Да вообще нихрена не ясно из этого чертежа

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
1.Стены пока керамзитобетонные блоки, возможно будут меняться....
И какая максимальная нагрузка ожидается?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:41
#8
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Идея в том чтобы заармировать плиту по колоннам, как балку...., нагрузка вдоль оси 1, составляет 6тс/м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Note.jpg
Просмотров: 252
Размер:	71.3 Кб
ID:	145117  

Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:47.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:47
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Там колонны через каждые 2875мм стоят по правой стороне..., жесткое защемление по стене и с колоннами по оси 1
Есть подозрение, что в этом месте при соответствующем армировании плита до хрена понесет...
А расчет что показывает?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:52
#10
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


СКАД, ф6 показывает с любым шагом в обоих направлениях, АРБАТ коэф использования 0.28 при ф6, руки показывают ф8 как поперечную и продольную ф6, как на схеме...
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 17:02
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
СКАД, ф6 показывает с любым шагом в обоих направлениях, АРБАТ коэф использования 0.28 при ф6, руки показывают ф8 как поперечную и продольную ф6, как на схеме...
Для всех участков плиты? Я имею ввиду не только рассматриваемый участок. Или это все перекрытие?
А по минимальному проценту армирования что требуется?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 17:11
#12
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Это вся плита, про мин процент хз..
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 17:22
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Это вся плита, про мин процент хз..
А правил конструирования не знаете?
Если не вникать в назначение этой странной конструкции, то не понимаю в чем проблема? Почему Вы решили что там нужна "скрытая" балка? У вас с одной стороны стена, а через метр колонны с шагом 2850мм, да там конструктивного армирования в перекрытии хватить может.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 17:31
#14
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Если бы все знал, тут бы не спрашивал)) Не обязательно балка, возможно просто усиление т.к. считаю, что данная конструктивная арматура плиты не рассчитана на восприятие нагрузок от вышестоящих конструкций, а только от предусмотренных пролетных.
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 17:40
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


А давление грунта на стенку будет?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
данная конструктивная арматура плиты не рассчитана на восприятие нагрузок от вышестоящих конструкций
Вот здесь я Вас не понимаю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 17:55
#16
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Да и не стоит)) Ищу инфу про усиление плиты под стену
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 18:35
#17
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Все равно не ясно в чем проблема. Плиту продавливает? значит делайте балку под стену. не продавливает армируйте плиту по усилиям.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 18:37
#18
San4ez

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2014
Подмосковье
Сообщений: 40
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™


Не продавливает, вот в том и тема, как заармировать то край плиты, как балку?
San4ez вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 18:40
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а если плита толщиной 220мм, с пролётом в свету примерно 500мм, к ней вообще теория тонких плит применяется? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 19:21
#20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: После прочтения этой и других тем топистартера возник вопрос.
San4ez в какой области вы инженер-конструктор?

Ответ на свой вопрос можете найти в книге Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" и в любой другой лит-ре и нормативке, посвященных монолитным конструкциям.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Скрытая балка в перекрытии, как заармировать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Мет. балка в перекрытии тепловой камеры ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 4 23.08.2011 11:27
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии SerStar Железобетонные конструкции 33 27.05.2009 21:55
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32