Скрытая балка в перекрытии, как заармировать?
Инженер-конструктор
Подмосковье
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 8802
|
|
||||
Там колонны через каждые 2875мм стоят по правой стороне..., жесткое защемление по стене и с колоннами по оси 1, норм нагрузки + с.в., перепроверял SCAD + ARBAT + Hands, по краям от выше стоящих конструкций...
Последний раз редактировалось San4ez, 04.03.2015 в 16:26. |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Да вообще нихрена не ясно из этого чертежа
----- добавлено через ~6 мин. ----- И какая максимальная нагрузка ожидается?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
А расчет что показывает?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
А по минимальному проценту армирования что требуется?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А правил конструирования не знаете?
Если не вникать в назначение этой странной конструкции, то не понимаю в чем проблема? Почему Вы решили что там нужна "скрытая" балка? У вас с одной стороны стена, а через метр колонны с шагом 2850мм, да там конструктивного армирования в перекрытии хватить может.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Если бы все знал, тут бы не спрашивал)) Не обязательно балка, возможно просто усиление т.к. считаю, что данная конструктивная арматура плиты не рассчитана на восприятие нагрузок от вышестоящих конструкций, а только от предусмотренных пролетных.
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А давление грунта на стенку будет?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот здесь я Вас не понимаю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Offtop: После прочтения этой и других тем топистартера возник вопрос.
San4ez в какой области вы инженер-конструктор? Ответ на свой вопрос можете найти в книге Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" и в любой другой лит-ре и нормативке, посвященных монолитным конструкциям. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли балка в диафрагме и почему? | erikbond | Железобетонные конструкции | 16 | 10.07.2013 20:56 |
Мет. балка в перекрытии тепловой камеры | ALEXIY245 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.08.2011 11:27 |
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии | SerStar | Железобетонные конструкции | 33 | 27.05.2009 21:55 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |