Секретики однако?
Кстати, подобные вещи часто происходят. Бывает так, что объект не просто в разгаре проектирования, а уже строится. А на него СТУ только экспертизу проходят... с треском. И перед тем как получить положительное заключение, получают пару отрицательных.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 15.05.2016 в 19:31. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
А моя позиция - это позиция практика у которого руки постоянно грязные то от раствора, то от смазки, то обожжены сваркой. Лучше помогите и объясните мне вот что - мне необходимо сейчас подтверждать SCADом или ЛИРОЙ конструктивы, которые я считаю вручную, с удовольствием и достоверностью. Почитав форум, я сильно расстроился от прочитанного - достоверность программных расчетов не имеет веса, это почти фикция. Я считал в SCADe, как наиболее прозрачном, как мне казалось... А тут народ получает при расчетах одних и тех же узлов результаты, отличающиеся в разы... Это что, мне надо тренироваться управлять программой, чтобы получить похожие на достоверность результаты? В чем считать бедному самаритянину? А, главное, зачем этот спектакль? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Экс, я к Вашей позиции отношусь с пониманием. А некоторые мнения по другим вопросом - к примеру, по стеклопластиковой арматуре - полностью разделяю. И вообще - за свободу мысли =)
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Offtop: А зачем вообще спектакли? Народ веселить)) Ну, и на кусок хлеба участникам, и маленькое ведерко икры Карабасу Барабасу
При всем уважении, не думаю что в Ваших расчетах есть проверка принятых сечений или армирования с учетом МРЗ. И вывод, что принятые сечения обеспечивают надежность. Мои сомнения основаны на некотором количестве результатов "научных сопровождений" от ведущих (специализированных!) организаций, с которыми сталкивался. Разубедите меня?)) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Помнится, один из первых шоков "скад врёт?!" был когда я моделировал здание с очень толстыми стенами и относительно тонкими колоннами. В общей модели получалось что собственный вес нижележащих перекрытий, через колонны тянет верхние перекрытия вниз, и совершенно космическая верхняя арматура вылезала у перекрытий в узлах примыкания к стенам. Будет это происходить в реальности? Нет. Виноват ли тут калькулятор SCAD? Тоже нет, ведь я мог выбрать моделирование через функцию "монтаж", или вообще рассмотреть каждое перекрытие в отдельности. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
2 vanAvera
убедить могу. вот разубеждать несравнимо тяжелее, тем более заочно. тем более товарища из СанктПетербурга... это обычно вообще невозможно. оттого не возьмусь. пишите в личку-приезжайте- поговорим. я занимаюсь именно Поверочными расчетами, а не "сопровождением". то есть также проверяю достаточность армирования и прочность-устойчивость сечений, выбранных проектантом. и даю рекомендации по усилению. опыт таких расчетов пока небольшой, но имеется. я все же в основном ветром занимаюсь. |
|||
|
||||
Фраза из СП14: "формирование расчётной схемы следует проводить с учетом возможности развития в несущих и ненесущих элементах конструкций неупругих деформаций и локальных хрупких обрушений" означает, что в расчетную схему следует включать пластические шарниры. Стены и плиты перекрытий моделировать нелинейными оболочками.
в SCAD, на сколько мне известно, нет ни того, ни другого и физическую нелинейность только искусственным понижением модуля упругости можно попробовать учесть.. Пластические шарниры есть в Лире Цитата:
Как мне кажется, что из строительного софта это наиболее продвинутые решения для расчета на сейсмостойкость. Компания разработчик находится в Калифорнии (там трясёт постоянно..) и уже больше 40 лет занимается этим софтом, так что толк в расчетах на сейсмостойкость они знают. Там же можно и сейсмоизоляцию посчитать, а в ETABS вообще есть возможность из спектра реакции (спектра отклика), в том числе и нормативного, синтезировать акселерограмму землетрясения: https://www.youtube.com/watch?v=iGdje49V4Qo А сейчас в SAP2000 и ETABS внедряют российские нормы по стали жбк: http://steel-concrete.ru/content/rel...z-sap2000.html Если нет возможности получить акселерограммы на конкретной площадке строительства, то можно, воспользуясь базами данных, по значениям магнитуды, эпицентрального расстояния и т.д. подобрать записи реальных акселерограмм. Это как вариант. Последний раз редактировалось antonioskevich, 18.05.2016 в 12:05. |
||||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
И о том, что расчет должен производиться исключительно в системе с грунтом. Если его свойства меняются в процессе - это тоже должно учитываться. Но этого же нет, даже усталостные процессы в бетоне и в ЖБ - туманная зона. Где есть рассмотрение четко сформулированных процессов энергообмена между зданием и грунтом? Ну получаем мы мультик с раскачивающимся зданием... И что? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2017
Сообщений: 1
|
Здравствуйте. Мы проходим экспертизу, нужно посчитать сооружения на МРЗ (8 баллов). В скаде назначаем параметры динамических воздействий (две вкладки - общие данные и СП14 Строительство в сейсмических районах). В результате получаются запредельные коэффициенты использования (570), почти все красное. Что нужно сделать? Может, еще какие-нибудь данные нужны, галочку где поставить? Спасибо.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ростверк. Расчет в СКАДе | Мих | SCAD | 22 | 12.03.2021 10:01 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет каркасного дома в скаде | алпус | SCAD | 6 | 02.01.2007 15:09 |
расчет монолита в скаде | Zemmer | SCAD | 5 | 28.04.2006 19:28 |