Непрочитано 25.05.2012, 18:42 #1
Связи в монолитном ж/б здании?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Здравствуйте.
Хотелось-бы знать, нужны-ли в монолитном двух-этажном здании формы трапеции связи? Схема очень простая - колонны 40х40см стоящие на столбчатых фундаментах да перекрытия 20см. Единственное, что здание находится в районе сейсмичностью 7 баллов. Перекрытия безригельные.
Вопрос возник из того, что расставив связи оказалось в них очень маленькие усилия (до 500кг), только одна из связей действительно "работает". В сборных ж/б зданиях без вопросов знаю, нужны, а вот в моём случае в монолите нужны-ли?
Просмотров: 4425
 
Непрочитано 25.05.2012, 18:45
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


сделай вместо портальных связей рамы с помощью балок
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 18:46
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
сделай вместо портальных связей рамы с помощью балок
Вопрос возникает нужны ли они вообще? За предложение спасибо, рассмотрю этот вариант
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2012, 18:59
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


и какая первая собственная частота у тебя получается без связей?
P.S. можно попробывать обойтись без связей на таком невысоком здании. если в украинских нормах где-нить не написано, что в монолитном безригельном каркасе безкапительный узел сопряжение колонны с плитой является условно шарнирным. в российских такое указано - потому у нас не получится такое.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2012, 19:39
#5
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах" табл. 3.1 п.2 "безригельные (без диафрагм) каркасы проектируются до 4 эт при 7 баллах" Зависит от выстоты этажа, размеров здания в плане, кол-во рамных узлов сопряжений колонн и перекрытия на каждое направления и т.д. но в целом можно и без диафрагм,только нужно проверить расчетом.
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 23:22
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
и какая первая собственная частота у тебя получается без связей?
0.983 Гц, всего вышло 30 форм колебаний, чтобы дойти до 3 Гц и 88% модальных масс.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2012, 10:44
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


сипматичненько так. попробуйте действительно обойтись без связей и диафрагм.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2012, 10:56
#8
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Весьма интересует данная тема! Уважаемые форумчане, не могли бы вы рассказать, либо подсказать литературу, где самому можно найти про анализ результатов расчета на сейсмику в ПК Лира? Как вы определяете, нужны или нет дополнительные связи/диафрагмы в монолитном ж.б. здании? В данном вопросе речь идет о невысоких (2-3 этажа) зданиях.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2012, 15:22
#9
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Можно делать без связей если 2-этажа в чем проблемма, да и нагрузки не такие большие, единственная проблема усилить капителем плиту у опоры в колонне там всегда усиление требуется
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 14:35
#10
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
0.983 Гц, всего вышло 30 форм колебаний, чтобы дойти до 3 Гц и 88% модальных масс.
А мне вот всегда интересно - эта информация каким образом отражает то, что будет происходить со зданием? У Вас столбчатый фундамент, то есть жесткое здание , кубик,
стоит на грунте... Лира, лира... Как учитывается энерообмен между грунтом
и конструктивом? Механическая добротность здания на каждой гармонике?ведь именно от этого зависит судьба домика, а не от якобы исчерпывающих расчетов в Лире..
Вообще, есть ли импортные программы по динамическому расчету? Можно на аглицком.
Кто в курсе? А то эта дебильная Лира как то уже того,не греет. Такие огромные дыры в исходной постановек задачи, что теряется смысл ее использования. Разве что для того, чтоб идти в ногу...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 15:47
#11
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
А мне вот всегда интересно - эта информация каким образом отражает то, что будет происходить со зданием? У Вас столбчатый фундамент, то есть жесткое здание , кубик,
стоит на грунте... Лира, лира... Как учитывается энерообмен между грунтом
и конструктивом? Механическая добротность здания на каждой гармонике?ведь именно от этого зависит судьба домика, а не от якобы исчерпывающих расчетов в Лире..
Вообще, есть ли импортные программы по динамическому расчету? Можно на аглицком.
Кто в курсе? А то эта дебильная Лира как то уже того,не греет. Такие огромные дыры в исходной постановек задачи, что теряется смысл ее использования. Разве что для того, чтоб идти в ногу...
считай вручную а может ты не все в Лиру задаешь чтобы оно считало правильно, тонкостей море.

По теме: класс ответственности здания какой? если жилое то надо чтобы крен при сейсмике одного этажа на всю его площадь не более 1см, т.е. для двухэтажного здания допустимый предел максимум 2см, если это обеспечишь связи ставить не надо
Stranix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связи в монолитном ж/б здании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи в Г-образном рамном каркасе pbykov Конструкции зданий и сооружений 20 21.03.2011 13:34
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2010 15:53