Непрочитано 09.04.2013, 10:40 #1
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад?
Tatiana Arh
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30

Уважаемые форумчане, доброго времени суток! У меня такой вопрос.
Жилой многосекционный дом. Наружные стены - вентфасад (Сканрок) по монолитному каркасу/ячеистому бетону. Две смежные секции на разных высотных отметках разделены противопожарной стеной, возвыш. над кровлей (кровля скатная, металлочерепица по деревянным стропилам). Часть противопожарной стены, соответственно, оказывается снаружи (из ячеистого бетона 200). Можно ли обшить ее плитками Сканрок (крепятся на Ме кронштейнах)? Ведь кронштейны не будут удовлетворять пределу огнестойкости в 150 мин. Или достаточно, чтобы сама стена из ячеистого бетона удовлетворяла требованиям по пределу огнестойкости?
Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось Tatiana Arh, 09.04.2013 в 14:15.
Просмотров: 4205
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 16:32
#2
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


Прочитала, что есть специальные сендвич-панели, удовлетворяющие EI150, но там специальная защита для узлов крепления, также выдерж. необходимое время. Если кто-нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста!
Tatiana Arh вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 17:13
#3
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Tatiana Arh Посмотреть сообщение
Прочитала, что есть специальные сендвич-панели, удовлетворяющие EI150
Обычные минераловатные. Узлы смотрите в каталоге производителя. Там же характеристики по огнестойкости. Начиная со 120-150мм будут как раз EI150
twilight вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 18:03
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Tatiana Arh, у Вас противопожарная стена 1 типа здание на пожарные отсеки разделяет? А нужно ли?
По моему мнению, система НФС, состоящая вся из негорючих материалов (соответственно К0), не относящаяся к несущим конструктивным элементам стены (соотвественно никак не влияет на устойчивость преграды) не повлияет изменение характеристик противопожарной стены 1 типа, которую Вы предполагаете облицевать.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 20:57
#5
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


каркас навесной расплавится, бетон то все равно выстоит свои 150.
neive вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 15:31
#6
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


DJo Frey: противопожарную стену 1 типа потребовала экспертиза, так как по площади при 2 степени огнестойкости мы не проходили... Neive: понятно, что стена из ячеистого бетона выстоит, а вот если раскаленный навесной фасад упадет на крышу соседнего отсека (она ниже) и крыша его соответственно загорится... Получается, что пожар все равно перекинется на соседний отсек...
twillight: не могу найти такие узлы для системы "Сканрок". Возможно ли, что для этой системы не предусмотрены кострукции, удовлетворяющие пределу огнестойкости в 150 мин...?
А мыслила я втом же направлении ) Спасибо всем!
Tatiana Arh вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 15:54
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Tatiana Arh Посмотреть сообщение
а вот если раскаленный навесной фасад упадет на крышу соседнего отсека (она ниже) и крыша его соответственно загорится...
От раскалённого, думаю, только поплавиться может. В конце концов можно защитную гравийную посыпку на примыкающей кровле предусмотреть по СНиП "Кровли".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 16:17
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от Tatiana Arh Посмотреть сообщение
а вот если раскаленный навесной фасад упадет на крышу соседнего отсека (она ниже) и крыша его соответственно загорится...
Согласен с DJo Frey, посыпки вполне хватит. Плюс к тому, раскалённым навесной фасад станет только через те же 150 минут (если пожар в более высоком отсеке), через которые уже и стена перестанет выполнять свои функции.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. small12 Конструкции зданий и сооружений 6 15.12.2009 12:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46