| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Сколько нужно отступить от опасных зон на многотопливной газовой АЗС до КТП-10/0,4 кВ

Сколько нужно отступить от опасных зон на многотопливной газовой АЗС до КТП-10/0,4 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2018, 23:07 #1
Сколько нужно отступить от опасных зон на многотопливной газовой АЗС до КТП-10/0,4 кВ
Talyana
 
проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52

Привет всем!
Собственно, вопрос в заголовке.
Имеется газовая АЗС (метан, пропан-бутан). На ее территории контора, занимающаяся проектированием АЗС, выделила участок для размещения КТП.
КТП проектируем мы для нужд электросетевой организации в рамках техприсоединения (т.е. к проектированию АЗС мы отношения не имеем, я вообще с таким в первый раз сталкиваюсь). КТП стандартная, с масляным ТМГ-250 кВА (т.е. масса масла 230 кг), с обычными выключателями ВНА, без принудительной вентиляции.

Все резервуары наружные. На чертеже указаны опасные зоны вокруг них. Генпланист, которая разрабатывала АЗС, сказала, что там зона В-Iг. Для нее было откровением, что вообще надо какие-то расстояния выдерживать от электрооборудования

Если смотреть табл. 7.3.13 ПУЭ, то от колонок ТКР и резервуаров (и осушителей, и газосборников) до стен КТП мы должны выдержать 80 м для метана и 40 м для пропана? или мы можем устанавливать КТП просто вне границ опасной зоны?
Еще разговаривала с знакомой электричкой, которая работает в проект.конторе, разрабатывающей АЗС, она говорит, что надо не просто от оборудования выдерживать расстояния из табл. 7.3.13, а от границы опасной зоны;т.е. в моем случае это от наземного резервуара с пропаном 8 м опасной зоны + 40 м от границы зоны до ТП=48 м?
Очень прошу помочь, вопрос срочный - завтра уже на ковер к директору сетевой с ценными предложениями

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ЗОНЫ АЗС— копия.dwg (1.16 Мб, 24 просмотров)


Последний раз редактировалось Talyana, 03.07.2018 в 11:11.
Просмотров: 2686
 
Непрочитано 03.07.2018, 12:00
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
надо не просто от оборудования выдерживать расстояния из табл. 7.3.13, а от границы опасной зоны
Необходимо выдерживать от оборудования по 7.3.13 ПУЭ.
Если посмотрим СП 156.13130.2014, то там тоже видим ПУЭ
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 12:05
#3
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Вот я про эту табличку и говорю - получается от резервуара поз. 12 (он подземный с пропаном) мы должны отступить 60 м?

И еще: метан - это легкие СУГ, а пропан - тяжелые СУГ?
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 12:46
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
Вот я про эту табличку и говорю - получается от резервуара поз. 12 (он подземный с пропаном) мы должны отступить 60 м?

И еще: метан - это легкие СУГ, а пропан - тяжелые СУГ?
Там еще примечание есть "Расстояния до подземных резервуаров, ... , могут быть уменьшены на 50%"
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 13:02
#5
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Неправильно написала - от колонки поз. 3 - 60 м, а от резервуара поз. 12 - 40м? Саму зону не учитываем, отступаем от оборудования

Еще такой момент - позвонила генпланистке, которая разрабатывала этот план, она доказывает, что не надо отступать от ТП до резервуаров, и что они тысячу таких проектов сдали в экспертизу и им никогда не выставляли замечаний.
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 14:38
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
она доказывает, что не надо отступать от ТП до резервуаров, и что они тысячу таких проектов сдали в экспертизу и им никогда не выставляли замечаний.
А мы 10500 и отступаем.
Возможно, они не отступают, но и не показывают на чертеже.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 21:39
#7
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
А мы 10500 и отступаем
не поняла...

Нет, говорят, все показывают.
Еще сказали, то метан и пропан - легкие СУГ. Это так?
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 09:07
#8
проект 1234


 
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
не поняла...
Еще сказали, то метан и пропан - легкие СУГ. Это так?
Метан относится к легким. Пропан - нет.
проект 1234 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Сколько нужно отступить от опасных зон на многотопливной газовой АЗС до КТП-10/0,4 кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий? Зора Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.05.2016 12:51
Где найти минимальные расстояния, чтобы просунуть гаечный ключ eugenmax Металлические конструкции 34 21.09.2013 09:37
Минимальные расстояния при овальных отверстиях Romegv Металлические конструкции 10 28.09.2012 22:41
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
Минимальные расстояния от дороги и ЛЭП osm1983 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 26.05.2010 17:47