19.06.2018, 07:09 | #1 | |
Чем проверить сварной шов?
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 3828
|
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Это зависит от подведомственности изделия: где-то достаточно внешнего осмотра, а где-то и радиографического контроля недостаточно. Для того, что вижу на картинке, возможно, достаточно гидроиспытаний.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
Да. Нужно знать подробности. Для определенных групп трубопроводов необходим дополнительный контроль помимо гидроиспытаний. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 71
|
---Входит в узел системы конденсирования, по трубе парогаз с небольшим избыточным давлением (до 0,04 МПа), температурой до 120 град.
НО меня в большей степени интересует конкретно что лучше/целесообразнее и в чем основное отличие методов цветная дефектоскопия или каппилярный метод керосином при проверки трубопроводов. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
С цветной дефектоскопией не работал. Кажется, это гораздо реже встречается, чем обычная капилярка. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
----upd: увидел ссылку в ТТ у автора поста. Такого ГОСТ 3242-88 и вовсе не существует Кстати, ГОСТ 3243-88 к проверке сварных швов тоже не имеет отношения, если что Последний раз редактировалось Krapivnik, 21.06.2018 в 13:16. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
если уж и по ГОСТам пройтись - там ещё и маркировка с клеймением указано с ГОСТом ЕСКД самим. Если что, ГОСТы в этом случае ставят на шрифт или даже способ клеймения.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Принципиальное различие метода контроля швов цветной дефектоскопией и проверкой швов "на керосин" состоит в том, что при первом способе контроля выявляются поверхностные дефекты, а при втором - только сквозные дефекты... Есть и ещё ряд отличий в выборе того или иного из этих методов контроля сварных швов. Удачи!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
Ультразвуковой дефектоскоп видит все. Видел сотни раз как инженер-лаборант проверял сварку труб и отводов с тройниками, место дефекта обводил маркером, после чего слесаря вырезали часть шва а сварщик переваривал по новой и конечно повторно контроль.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Учитывая то, что трубопровод выполнен из нержавеющей стали (см. тт на прилагаемом автором темы чертеже), то далеко не каждый "инженер-лаборант" сумеет правильно оценить результат УЗД ! Так что в данном конкретном случае (при необходимости) рентгеноконтроль всегда будет предпочтительнее УЗД!!! Кроме того автор просил дать сравнительный анализ цветной дефектоскопии и проверки "на керосин", так что УЗД это немного не в тему... Удачи!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
В компании где мне доводилось работать делали все трубопроводы, из нержавейки, трубы с оцинкованным покрытием и т. д. инженер-лаборант прекрасно справлялся и озадаченности на его лице я ни разу не видел. Более того инженер-лаборант имел опыт всего пару лет, был аттестован для дефектоскопии и раз в полгода уверенно держал ответ перед проверками за соблюдения стандартов при изготовлении труб. В своей работе он имел 2 прибора (чтобы лишний раз не перестраивать датчики), модель приборов не помню но визуально вроде бы были такие.
Автор видимо не понимает что его чертеж по правилам конструкции эксплуатации трубопроводов не может позволять своевольности, в правилах расписано все доскональна, как варить как проверять как красить и т. д. -я считаю так или эдак- там такого пункта нет, и когда прорвет эту трубу, в чертеж автора никто смотреть не будет, а будут проверять именно на соответствия документу правил конструкции и эксплуатации трубопроводов а потом полетят претензию в компанию изготовитель со всеми вытекающими с выходом на автора. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Сначала не будут конечно
Цитата:
Цитата:
Не согласен. Иногда позволительны различные методы неразрушающего контроля. Об этом и вопрос. |
|||
|
||||
На чертеже должна быть техническая характеристика среды в данном трубопроводе (минимум-рабочие давление, среда и температура; желательно- категория и расчётные параметры) Далее- в Вашей стране каким правилам и нормам подчиняется, отсюда открываем нормы и смотрим обязательный объём контроля
Если нет технической характеристики на чертеже, то гидроиспытания и прочий контроль швов ничем не обоснованы и просто дикое удорожание изготовления Добавлю- швом У5 не сваривают трубу с фланцем, нужен двусторонний шов Т1-катет.../Н1-катет... Для соединений под внутренним давлением нужен сплошной провар металла, т.е. шов с разделкой кромок С17, а не С2 Последний раз редактировалось Nataly3570, 26.06.2018 в 09:42. |
||||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 71
|
тут уже писали про это, но ведь ГОСТ16037 прямо это разрешает, что не так поясните пожалуйста
----- добавлено через ~2 мин. ----- Опять же, С2 по ГОСТ16037 обеспечивает полный провар на толщинах до 5мм |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как проверить фланцевое соединение на изгиб. | avonder | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.04.2020 15:47 |
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? | Sokrat | SCAD | 40 | 16.10.2015 21:34 |
Нарезание резьбы в сварной сборке (Inventor 2013 professional) | babaadamua | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 28.05.2014 22:45 |
Нетиповой сварной узел | A-n-d-r-e-y | Металлические конструкции | 19 | 03.03.2010 13:25 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |