| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?

В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2018, 10:33
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245

В существующей колонне сечением 500х500мм требуется ф10А240 с шагом 150мм, а установлена с шагом 300мм. Продольной арматуры хватает. Какие есть варианты усиления? Или только можно сделать жб обойму в этом случае?

upd: Или можно в сечениях между хомутами сколоть защитный слой, очистить арматуру и приварить к ним хомут, а потом ремонтной смесью заделать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление жб колонны по поперечке.png
Просмотров: 253
Размер:	29.0 Кб
ID:	205192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант.jpg
Просмотров: 162
Размер:	156.7 Кб
ID:	205193  

__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 09.08.2018 в 10:41.
Просмотров: 5172
 
Непрочитано 10.08.2018, 21:19
#21
nieghbor


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
металлическое усиление железобетонной колонны - не самый однозначный вариант
Очень даже однозначный. При правильном исполнении.
nieghbor вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2018, 21:30
#22
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
металлическое усиление железобетонной колонны - не самый однозначный вариант
Вполне возможно. Но это первое, что мне приходит на ум (и кажется самое простое). Надо ведь сдержать натиск поперечных сил.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2018, 21:56
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
При правильном исполнении.
вот именно.
поэтому остается однозначным только в теории.

----- добавлено через ~2 мин. -----
хотя как говорит один знакомый ГИП: "запускают ведь как-то ракеты в космос, а мы..."
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 14:14
#24
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Всем спасибо. В свободно стоящих колоннах сделал жб обойму. Те, что пересекаются в с подпоркой тоже сделаю в обойму. Но остается пока что открытым вопрос об анкеровки концов хомута в стену. Использовать клеевой состав хилти и сверлить? Или можно как показано в посте №16 зацепиться крюками за арматуру стены? Вариант Axe-d не подойдет из-за необходимости оголения стены.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
. Впринципе могу посмотреть вашу схему, но это будет только вечером. Может что-нибудь увижу
если не затруднит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 80
Размер:	291.3 Кб
ID:	205328  
Вложения
Тип файла: spr Стилобат.SPR (1.80 Мб, 7 просмотров)
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 10:40
#25
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


клей это анкеровка (с соответствующей длиной), поэтому считайте, что у вас включенных в работу стержней, пересекающих наклонное сечение, будет меньше чем кажется (если вообще останутся такие).
Таким образом:
или охват рабочей арматуры (а ни какой -то там горизонтальной), которая передаст усилие на бетон. Передняя горизонтальная арматура, впрочем, как и вертикальная вырвется из тела стенки.
или специальные анкерные устройства.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 13:05
#26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


radistMorze, ожидал, что вы более оперативно схему скините. В водовороте суеты не заходил на форум. Еще актуально?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой? magon Железобетонные конструкции 12 14.04.2017 11:05
Может ли в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры? Levin1987 Железобетонные конструкции 14 22.08.2014 15:29
Можно ли гнуть выпуска арматуры свай - нагревом до красного коления?? ypalitsyn Железобетонные конструкции 7 26.03.2013 13:45
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47