Непрочитано 18.09.2018, 22:41 #1
Как рационально проложить летний водопровод ХГВС?
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Предполагаю два варианта прокладки летнего (функционирующего при плюсовых температурах) водопровода длиной 50 метров: вдоль цоколя забора над землей или, второй вариант, на глубине -.500 от планировочной поверхности, в зоне промерзания.

Вопросы такие:

1) ГВС, полагаю, необходимо утеплять. Не силен в теплотехнике, интересуюсь, какой из вариантов имеет меньшие теплопотери?
2) Есть ли необходимость в утеплении ХВС, при надземной прокладке? Конденсатообразование, "эстетически", не представляется проблемой... и, как я понимаю, зависит от типа выбранной трубы.
3) Полые трубы уложенные в зоне промерзания могут быть повреждены морозным пучением грунта?
4) Какие типы труб и варианты утепления возможны для данной задачи? Долговечность (срок замены) труб для разных вариантов?

Последний раз редактировалось Gar_, 18.09.2018 в 23:12.
Просмотров: 2423
 
Непрочитано 19.09.2018, 14:03
1 | 1 #2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


1. Да, утеплять, иначе греете улицу или грунт, очевидно же. Теплопотери в зависимости от толщины и типа утеплителя. Снаружи здания утеплитель еще придется защищать от влаги.
2. Только от конденсата, или при недопустимости нагрева воды.
3. Пучением может быть повреждено все, и полые и наполненные. Зависит от грунта. Видел как пучением сминало стеклопластиковые колодцы.
4. Самое простое и надежное - пнд в обоих случаях, долговечность для хвс неограничена. Для ГВС - есть трубы с утеплителем для укладки в грунт, нужно учитывать темп. удлиннение.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 21:28
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
1. Да, утеплять, иначе греете улицу или грунт, очевидно же. Теплопотери в зависимости от толщины и типа утеплителя. Снаружи здания утеплитель еще придется защищать от влаги.
Не уточнил. Винюсь. Это трубопровод для летнего душа, "периодического" использования. Если я правильно считаю, воды "горячей" в нем будет +- 15 литров и он будет "работать с задержкой" в 1 минуту Спасет ли утеплитель от остывания...наверное нет, а рециркуляция - дело затратное и не уместное, для подобного применения.

P.S. А если диаметр трубопровода взять минимальный (16? или еще меньше?) то время задержки горячей воды уменьшиться....Так?

Последний раз редактировалось Gar_, 20.09.2018 в 21:36.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 05:59
1 | #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Это трубопровод для летнего душа, "периодического" использования. Если я правильно считаю, воды "горячей" в нем будет +- 15 литров и он будет "работать с задержкой" в 1 минуту
Просто проложите трубы из черного ПЭ прямо по грунту, по заору. Можно землей присыпать от солнца. Ничего этой жалкой 50-метровой "соломе" не сделается. Десятки лет таким трубам ничего не делается.
И с изоляцией не мучайтесь - это летний душ, а не какая-то технология с жесткой температурой ГВ. Там все равно 40 градусов будут использовать.

А вот диаметр сделайте 32, а не маленький. Разница в цене копейки, а эффект для нескольких сеток в смысле равномерности большой.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 09:26
#5
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А вот диаметр сделайте 32, а не маленький. Разница в цене копейки, а эффект для нескольких сеток в смысле равномерности большой.
Спасибо! Сетка одна, а при 32-й трубе, в трубопроводе останется литров 30 воды...за ночь остынет, будет стекать минуты 4? Все равно не заужать?
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 10:22
| 1 #6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Спасибо! Сетка одна, а при 32-й трубе, в трубопроводе останется литров 30 воды...за ночь остынет, будет стекать минуты 4? Все равно не заужать?
Ну, если одна сетка, так можно и любую трубу проложить. О чем тогда и разговор? Да хоть просто шланг, но лучше ПЭ из питьевых труб 20 (по фитингам). Легко изгибается, собирается и разбирается вручную. На зиму просто раскрутить фитинг, приподнять трубу и слить воду. И не надо никаких закопок и изоляции.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как рационально проложить летний водопровод ХГВС?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения электрических кабелей электроснабжения и освещения в ИЖС. За одно, и летний водопровод:) Gar_ Прочее. Архитектура и строительство 12 16.09.2018 17:23
Как врезать в наружный водопровод ф300 (сталь) и ф200 (чугун) трубу ф200 (ПЭ корсис) Ириано Водоснабжение и водоотведение 6 13.12.2016 22:28
Водопровод через реку mesrine Водоснабжение и водоотведение 15 18.05.2013 13:53
Замерз водопровод в деревне. Что делать? Sarman Водоснабжение и водоотведение 33 30.01.2011 16:01