17.03.2012, 19:51 | #1 | |
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 9233
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
Тут столько всего написано и спрашивается, что я теряюсь. Если нужно уменьшить прогиб, нужно рассчитать какой он сейчас и увеличить жесткость так чтобы прогиб стал требуемым. Увеличите например площадь сечения в стенке и растянутой полке - это без доп опор, хотя с доп стойкой может быть экономичнее. По пункту 7 (огромный вес, стянуть болтами - ересь) - жесткая заделка значит связь с основанием через три связи, соответственно в заделке возникает три реакции.
Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 18.03.2012 в 23:04. |
|||
|
||||
Цитата:
1 Что за фотография существующего здания? (непонятно) 2 Изменить марку стали 3 Поставить рядом 2 двутавра, вместо одного. Возможно даже и высоту можно будет уменьшить, хотя глянул по быстрому по сортаментам уменьшить можно незначительно, зато расход стали увеличиться. Ставь два 20Ш1 и переходи к следующему этапу работы.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
||||
|
||||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
3.Приварить??? с чего Ты взял что прогиб уменьшется?? И потом 20Ш с чего Ты взял?? с твоими прогнозами бы прогноз погоды коментировать: кажется дождь начинается возмити зонтик на всякий случай пригодится. Цитата:
И еше один совет в каком Ты городе (УКАЖИ)???? и Конструктор твоего города тебе поможет наверное (одблагодориш прошлый раз предлогал) Последний раз редактировалось Rizo, 19.03.2012 в 14:34. |
|||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Примите нас на работу на неделю без зарплаты. У нас с начальниками разговор короткий... Главное, все довольны будут (даже прогиб) Денег не надо! Нам солнца не надо Нам партия светит! Нам хлеба не надо: Работать давай! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
1. Профнастил считается как балка - тогда уточняющий вопрос :
_ а) нагрузку считать на одну гофру ( балку ) - _/ \_ ? _ _ _ б) нагрузку как на балку считать на весь лист шириной 750мм - _/ \__/ \__/ \_ ? Нашел формулу : f = 5 * Qn * l^4 / 384 * E * Jx Qn - нагрузка кг/м.п ( переводим в кН/см ) = 250 кг/м.п. = 0,025кН/см Jx - момент инерции ( см^4 ) = 835 см^4 E - модуль упругости МПа = 2,06^5 МПа У меня прогиб получается 0,18 см либо 1,8 см - в зависимости от того E брать 2,06^5 МПа или 2,06^4 МПа соответственно - как правильно? И ещё вопрос : http://www.steel-plass.ru/profile/n158/ - используемый профиль Что имеется ввиду под разными величинами момента инерции в зависимости от того, какая полка сжата узкая или широкая - то есть сжатая широкая полка - это когда она опирается на балку? 2. Если предположить что вместо настила будут уложены второстепенные балки и крепится они будут как на примере к главной, то можно ли рассчитывать второстепенную балку как балку, жестко закрепленную - то есть с расчетом того, что при жесткой заделке балка прогибаться будет меньше? [IMG]http://s019.***********/i602/1203/e3/971ac5bf41c1t.jpg[/IMG] Спасибо. Последний раз редактировалось Crazyquilt, 20.03.2012 в 19:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
Спасибо.
Ещё вопрос : Прочитал в книжке «Проектирование стальных конструкций», К.К.Муханова, что по конструктивным соображением сечение двутавровых балок менее 180мм не рекомендуется ( без аргументации ) - как воспринимать данное высказывание? А то у меня по расчетам 16Б1 проходит и то с запасом... Последний раз редактировалось Crazyquilt, 22.03.2012 в 21:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Современный сортамент начинался, кажется, с №10. Во времена, когда работал Муханов, к металлу и бетону относились несколько бережнее, чем сейчас. Если по расчёту получалось небольшое сечение, то старались по возможности обойтись деревянной балкой, не связываясь с металлической.
А теперь там, где на стойку давит 7-8 тонн, народ старательно рисует монолитную колонну 400*400 из B30 и армирует 4D36 (а деревянный брус сечением 200*200 держит 40 тонн). Так наша развесёлая контора ваяла недавно зимний сад. И мы даже деньги за это получили! Когда показал это отцу, он сказал, что в семидесятые его за такое сняли бы с работы. Crazyquilt, а что у Вас за профнастил с моментом инерции 835 см^4? Какой-то новомодно-зареченский? У нашего Н114 момент инерции всего-навсего 300-400 см^4 . |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
Понятно.
Да нет, наши его и делают h 158 толщиной 1мм = 647р/м.п. 1,5мм = 938р/м.п. http://www.steel-plass.ru/profile/n158/ |
|||
|