| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.01.2014, 17:37 | #1 | |
Крепление металлоконструкции к стене из газосиликатных блоков
конструктор (нестандартка)
Минск
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,388
|
||
Просмотров: 14643
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Очень сомнительное решение.
Принципиальное решение будет - прорезать сквозное отверстие в стене (напр., 200х200 х толщ. стены), забетонировать с метал. закладной на боковой грани, к которой впоследствии приварить кронштейн. Или без закладной, тогда - как на рис., на распорных дюбелях. И то, может не пройти по смятию под бетонной подушкой. А пока что, нет всех данных для расчета... Толщина стены - ? Марка газоблоков - ? Нагруженная/ненагруженная перекрытиями сверху (план этажа) - ?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
|
Обратитесь к представителям mungo, multi, mkt и тому подобным. Они Вам сделают расчёт, проведут испытания и предложат самый оптимальный вариант.
Для газосиликата это скорее всего будут химические анкера. http://www.mungo.ru/ru/mungo-raschet...erov-1118.html www.mkt-anker.ru/documentation/katalog ----- добавлено через 35 сек. ----- Ну если материал выдержит:-)
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
|||
|
||||
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388
|
Цитата:
Как вы отнесетесь к такому решению (сам придумал): Засверлить кольцевым сверлом стену и закрепить туда на цементный раствор (или хим. клей?) отрезок водогазопроводной трубы (например Ду25). В трубу ввести тоже цементый раствор, вместе с анкером (резьба М12)? По 2 места крепления на кронштейн. 5 кН - разве большая сила для смятия газосиликата? Последний раз редактировалось Creator, 13.01.2014 в 11:57. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Это небольшая сила, если опирание на стенку - без эксцентриситета. В вашем случае - есть внецентренное приложение нагрузки на стену, появляется момент (который в разы увеличивает сминающие напряжения).
Расчет на смятие можете произвести по п.6.46 СНиП II-22-11 (актуализированная версия). Если нет пригруза стены перекрытием (ж/б), то еще и на выкол участка кладки над анкером, и на устойчивость участка стены против опрокидывания. Еще необходимо выяснить марку кладочного раствора (это к посту #2). Цитата:
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 13.01.2014 в 14:06. |
|||
|
||||
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388
|
Цитата:
1) Переносим силу от точки приложения (на чертеже - середина рельса) к поверхности платика. Теперь это сила - работающая на срез. 2) Добавляем момент, равный силе умноженной на плечо переноса. Получается 575 Н*м. Разделим на предпологаемое расстояние между верхней точкой крепления и нижней гранью платика 0,115 м Получается сила 5000 Н, работающая на вырыв (перпендикулярно плоскости стены). Это равно силе нагружения. Другое дело, что я не владею вопросами, связанным с прочностью изделий из газосиликата. Рекомендованный вами СНИП - поищю. Но вы можете подсказать механические харакеристики газосиликата тех марок, которые обычно применяются в бескаркасном строительстве? Цитата:
Не имею опыта крепления к газосиликату, но очень не хочется городить стойки под каждый кронштейн. Нагрузка не столь велика. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
В России самая ходовая марка D500, иногда D400, отсюда и характеристики по прочности (можно на сайт любого завода зайти и посмотреть). Правда, это не классический газосиликат, а автоклавный газобетон. Надо также иметь в виду, что характеристики определяются в массе для большой партии блоков, а у конкретного изделия они могут довольно сильно плавать.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 13.01.2014 в 15:17. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Посчитайте (по указанному СНиП) - и убедитесь .
Цитата:
Можно сделать несквозную нишу (как в #2, например) - глубина заделки будет меньше, и расчитать.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 13.01.2014 в 15:45. |
|||
|
||||
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388
|
Я нашел только это: СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Актуализированная редакция
Пункта 6.46 нет, но есть 6.4. 6.4 Расчетные сопротивления R сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов, перечисленных в 2.1, и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500 - 1000 мм приведены в таблице Наверное, это что-то не то. Дайте ссылку на нужный СНиП, если не трудно. |
|||
|
||||
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388
|
9.46 Расчет заделки в кладку консольных балок (рисунок 14, а) следует производить по формуле...
У меня немного не то. Или вы предлагаете таким образом определить минимальные габариты ниши, которую надо выдолбить (вырезать) и заполнить бетонным раствором с размещенными в нем анкерами? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Самое то. У вас в роли заделанной балки - анкера, через которые передается нагрузка на стену. Сминает там, под /над анкерами - нехило (из-за малой площади опирания), поэтому
Цитата:
Ж/б перекрытием -то хоть пригружено? Может, к нему закрепиться?...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 13.01.2014 в 19:38. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
крепление сендвич панели к жб стене | Визуализатор | Железобетонные конструкции | 7 | 16.05.2012 03:52 |
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. | su6969 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 19.07.2011 21:58 |
Проем в стене из фундаментных блоков | nas3kat | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2011 11:14 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |