08.08.2013, 17:53 | #1 | |
Правильный ли узел,какие варианты могут быть
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 2232
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Offtop: Cnfybckfd, это продолжение предыдущей эпопеи?
Всё те же швеллера. А теперь вопрос: а ты проверь стенку швеллеров на восприятие всей нагрузки - поперечной силы и момента от неразрезности балки, местной нагрузки от колонны. Я бы прикинул, но я не знаю усилий М и Q в балке и N от колонны. Offtop: А почему узел не в масштабе 1:1? Так же вообще неудобно. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47
|
Цитата:
А вообще на балки перекрытия действует распределенная нагрузка 12,76 кН/м,мож я чё не правильно реакции определил или что-то не определил(( Последний раз редактировалось Cnfybckfd, 08.08.2013 в 18:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
P.S. И как минимум диафрагмы-фасонки надо сдвинуть к краям колонны, там где у швеллеров стенка - незачем заставлять полки работать на отгиб или продавливание . |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47
|
Цитата:
Не понял про момент от колонны сверху?Пояни пож-та Момент в балке я счтилал как,q x L(квадрат) / 8 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
У тебя колонна верхняя - какой у нее узел опирания внизу принимался (тот, который сейчас обсуждаем)? Похоже жесткий. Я просто указал на то, что узел в целом рамный, где всё - колонны и ригели - связаны друг с другом, и что возможно в колонне сверху есть момент.
А так я исходил из рамности узла и мне нужен был только момент в ригелях. Ну можно сделать его шарнирным. Я позже приложи схемку. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 47
|
Цитата:
пож-та) и попробуй прикинуть как-то мой который во вложении... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Узел во вложении. Идея в том, что на торец швеллеров и на колонну навариваются опорные пластины - для швеллеров с полным по контуру проваром (для герметизации от коррозии), на колонну только вертикальными швами, чтобы не перерезать сечение колонны швами (но если в колонне запас приличный то можно и поперек иногда). В принципе можно сразу опереть швеллер через пластину, наваренную на торец. Но если не хочется чтобы опорная пластина (которая на колонне) торчала за швеллером, то ее поднимаем выше, а чтобы швеллер мог на нее встать - наварим еще пластинку. После установки швеллеров сверху ставится уголок, который приваривается только по горизонтали по перу уголка вверху и внизу у швеллера (это необходимо чтобы обеспечить возможность отгиба уголка и некоторого поворота относительно верхнего шва). Такие уголки есть практически во всех шарнирных узлах - они закрепляют верх балки от смещений вбок. (я изобразил его на картинке чтоб было понятно, а так он после монтажа ставится).
Пластину на колонне проверить на изгиб, плюс для такого соединения нужно соблюсти возможные допуски на монтаже (плюс-минус метр попадания - это можно в сериях с подобными опираниями посмотреть). Все швы по расчету. Колонну соединить можно чуть выше просто на накладках на все четыре стороны колонны, а чтоб обеспечить герметичность колонн от возможной коррозии (куда ж мы без нее-то), наварить вровень с внешним контуром пластины (но что-то больно муторно) P.S. Про наварку пластин вровень с контуром колонны лучше со сварщиком обсудить, чтоб он сразу сказал как сделать он сможет. P.S.S. Если усилия не велики (т.е. возможных угловых швов хватит для восприятия всех усилий), то можно сделать просто фасонку на один торец колонны (заранее, чтоб не делать потолочные швы), потом сверх ставить другую и обварить (все швы по расчету на M, Q, N). Сделать этот стык можно чуть ниже или чуть выше опирания швеллеров. А можно так наварить пластины на обе и соединить на болтах. Последний раз редактировалось Tvorec, 08.08.2013 в 20:30. Причина: Опечатка |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? | Женя | Машиностроение | 10 | 04.10.2010 11:58 |
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? | dextron3 | Разное | 23 | 02.07.2010 11:01 |
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть | CADAVER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.04.2010 08:04 |
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? | Andrew Ilch | Машиностроение | 9 | 28.07.2009 00:30 |
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.07.2009 20:50 |