| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.09.2009, 14:18 | #1 | |
Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки?
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 3817
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Цитата:
Какой именно брать? Мне не понятно какой именно брать момент сопротивления максимальный или минимальный и что это значит, кто-нибудь может объяснить? Последний раз редактировалось Toxel, 28.09.2009 в 14:36. |
|||
|
||||
Не так надо делать.
Зайдите в главное окно программы. Там посередине будет большая красная кнопка. Громко и внятно продиктуйте в микрофон свою задачу, как вы ее понимаете, и нажмите эту кнопку. Программа распечатает вам результат. Минус один - если нет микрофона, ничего не сделаешь.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Что, помогло? Пожалуйста.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: А чё там такое после черточки???
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну тогда и я присоединюсь - марш обратно в институт - учить сопромат!
P.S. а полки проверили на прочность от нагрузки от плит? P.P.S. всегда берите меньшую величину - будет запас :-) P.P.P.S. в натуре надо брать меньший момент сопротивления. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Цитата:
Ильнур-спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Ты все правильно понял! Только если тебе так приспичило, послушай совета Forrest_Gump, и Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У несимметричных сечений крайние волокна расположены на разных расстояниях от нейтральной оси. Поэтому определяются два разных W (W=J/y), отличающихся не только +/-, но и абсолютной величиной.
W - параметр точки сечения. В данном случае - линии, т.к. край полки - это линия в ширину полки. Вы находите теоретическое нормальное напряжение на этой линии. На самом деле напряжения....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м | sbatansev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.07.2009 17:51 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |