| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.04.2018, 11:08 | #1 | |
Возможность устройства вентшахты из оцинкованной стали с поэтажным опиранием
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
||
Просмотров: 5176
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Должен быть нормальный транзитный воздуховод безо всяких "поэтажных разрезок". Весь транзитный воздуховод должен быть защищен до степени огнестойкости перекрытий. Или группа воздуховодов должна быть защищена общей стенкой.
Безо всяких "засиликоним, замажем соплями". Все это должно быть в проекте. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
А зачем оно Вам надо? Воздуховод делается единый, может собираться из отдельных частей на фланцах, ниппелях и т.д. Защищается тоже весь воздуховод сам по себе. А к перекрытиям можно крепиться отдельно кронштейнами. Так гораздо технологичнее.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Размеры отверстий должны быть на 150 мм больше размера воздуховода. Так что лом в руки конструктору. И не придумывайте никаких махинаций со стыками.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Может быть. Может быть и никто не выдавал. Может быть никто и не проектировал. Потом что тогда зачем задавать на форуме такой глупый исходный вопрос? Может тут фрилансом попахивает?
Но очень часто бывает - задание выдано как положено, но конструкторам кажется, что отверстия слишком большие. И начинают делать меньше. А потом под монтаж не принимают, иногда с жуткими скандалами. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? | Sams23 | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 12.10.2019 01:58 |
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. | Saha | Пожарная безопасность | 37 | 21.12.2015 10:25 |
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. | Алекс80 | Металлические конструкции | 9 | 21.04.2010 15:01 |
Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали! | Alex_Student | Металлические конструкции | 4 | 30.05.2009 00:11 |
Как прикрепить фартук из оцинкованной стали к парапету из газозолобетонных блоков? | Alanta | Архитектура | 10 | 27.04.2009 06:29 |