| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
21.04.2009, 10:29 | #1 | |
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней?
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 7636
|
|
||||
Проектирование. Дизайн. Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30
|
Для какого заказчика делаете? МТС, УСИ, БиЛайн? У каждого из них свои требования, нужно смотреть их требования по проектированию. А вообще- мы делаем. Гололёд может падать и внутри башни. Сориентируешь по заказчику, сейчас листну требования.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136
|
Target_a, проектирую для Мегафона. В требованиях по этому поводу ничего не сказано. Зато нашел ВНТП 211-93, правда документ уже отменен. Там написано что "Для защиты обслуживающего персонала от падения гололеда и при работах на антенной опоре, необходимо предусматривать опасную зону, граница которой отстоит от центра опоры на 1/3 ее высоты. В опасной зоне необходимо предусматривать следующие мероприятия:
-Обозначение опасной зоны; -Устройство навесов и ограждений над проходами и проездами; -Защиту ровли зданий; -Оснащение обслуживающег персонала защитными касками." Думаю, что нужно запроектировать защиту, а то еще экспертиза докапается. |
|||
|
||||
Проектирование. Дизайн. Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30
|
С Мегафоном тяжело работать. Мы с ними согласовывали практически каждое решение под подпись. Могут сначала решить одно, потом в процессе передумать. Поэтому лучше до чего договоритесь - выслали решение- подписали, потом в проект приложили.
Для Мегафона делать однозначно. Что мы обычно делаем: 1. Вокруг башни ограждение с егозой или колючей проволокой. 2. До контейнера по самой башне наверх трап -защищенный навокруг прутком. У входа козырек-под него "маяк"(если делаете охранку). На контейнер гололедозащиту. На одном из проектов пришлось делать по их требованию гололёдозащиту для релейки - по типу козыречка как для кондиционеров примерно. Смотрелось жутко, но они остались довольны. Мда, фидеры прикрой оцинковочкой 0,7 (на горизонтальных участках). |
|||