Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней?
JokerrSergh
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136

Проектирую башню сотовой связи Н=70м и контейнер в её основании, прямо под башней (внутри её периметра).
Понятно, что вокруг башни есть зона падения гололеда, которая равна 1/3 высоты башни. И что в радиусе этой зоны следует выполнять мероприятия по защите людей и конструкций от падения с башни снега и гололеда. А нужно ли это делать, если контейнер располагается внутри??? Может кто сталкивался?
Просмотров: 7636
 
Непрочитано 21.04.2009, 12:04
#2
Target_a

Проектирование. Дизайн.
 
Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30


Для какого заказчика делаете? МТС, УСИ, БиЛайн? У каждого из них свои требования, нужно смотреть их требования по проектированию. А вообще- мы делаем. Гололёд может падать и внутри башни. Сориентируешь по заказчику, сейчас листну требования.
Target_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 12:22
#3
JokerrSergh


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136


Target_a, проектирую для Мегафона. В требованиях по этому поводу ничего не сказано. Зато нашел ВНТП 211-93, правда документ уже отменен. Там написано что "Для защиты обслуживающего персонала от падения гололеда и при работах на антенной опоре, необходимо предусматривать опасную зону, граница которой отстоит от центра опоры на 1/3 ее высоты. В опасной зоне необходимо предусматривать следующие мероприятия:
-Обозначение опасной зоны;
-Устройство навесов и ограждений над проходами и проездами;
-Защиту ровли зданий;
-Оснащение обслуживающег персонала защитными касками."
Думаю, что нужно запроектировать защиту, а то еще экспертиза докапается.
JokerrSergh вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 12:37
#4
Target_a

Проектирование. Дизайн.
 
Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
Сообщений: 30


С Мегафоном тяжело работать. Мы с ними согласовывали практически каждое решение под подпись. Могут сначала решить одно, потом в процессе передумать. Поэтому лучше до чего договоритесь - выслали решение- подписали, потом в проект приложили.
Для Мегафона делать однозначно. Что мы обычно делаем:
1. Вокруг башни ограждение с егозой или колючей проволокой.
2. До контейнера по самой башне наверх трап -защищенный навокруг прутком. У входа козырек-под него "маяк"(если делаете охранку). На контейнер гололедозащиту. На одном из проектов пришлось делать по их требованию гололёдозащиту для релейки - по типу козыречка как для кондиционеров примерно. Смотрелось жутко, но они остались довольны.
Мда, фидеры прикрой оцинковочкой 0,7 (на горизонтальных участках).
Target_a вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 10:48
#5
LSN


 
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 191


А где можно посмотреть требования к устройству антигололедной защиты? Какой документ их регламентирует?