Всем привет!
Небольшое здание ЗАГСа, два этажа (1эт - два зала бракосочетания(S=216м2); 2эт - офисные помещения (S=46м2))

Смотрю СНиП 21-01-97* п. 6.13
"В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2)."

Открываю СП 1.13130.2009 п. 8.1.11, в котором говорится что не менее ДВУХ эвак. выходов.
Чем руководствоваться?
Просмотров: 4148
 
Непрочитано 30.06.2010, 11:34
#2
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от diman_ob_304 Посмотреть сообщение
Чем руководствоваться?
СП, есессно.
Но, ежели речь именно об офисных помещениях (Ф4.3), то в том же СП сказано:
"8.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации,
банки, конторы, офисы (Ф4.3)
8.3.1 Число эвакуационных выходов из здания и с этажа здания устанавливается в соответствии с пунктами раздела 4."

Открываем раздел 4:
"4.2 Эвакуационные и аварийные выходы
4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания
более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного
пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно
наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или
дверь размером не менее 0,75Ч1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6Ч0,8 метра. При
этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лест-
ницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
4.2.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.
4.2.3 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов."
_______________
Т.е., получается, что из офисов, расположенных на втором надземном этаже, при площади 46 Мкв, достаточно и одного выхода. Другое дело - этот выход должен быть самостоятельным (изолированным от выходов из залов для бракосочетания, ибо - разные функции)
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 13:31
#3
diman_ob_304


 
Регистрация: 06.04.2008
Сообщений: 33
<phrase 1=


Спасибо!
Согласен, тупанул чуток. Прочитав "... в соответствии с пунктами раздела 4" начал читать "Общие положения" класса Ф4.
Теперь разобрался.
По поводу самостоятельного выхода: если у меня лестница со второго этажа выходит в холл. Получается лестница-холл-предбаник-выход наружу.
diman_ob_304 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Второй эвак. выход из офисов.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
Какие основные ошибки допустили проектировщики второй сцены Мариинского театра ? serov Разное 11 07.02.2009 20:24
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
Второй эвакуационный выход? baryshnikoff Прочее. Архитектура и строительство 25 30.07.2006 23:59