| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена)

Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2012, 20:10 #1
Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена)
@@Della@@
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 8

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с определением категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
Мы имеем: проектирование здания под производство вспененного полиэтилена. Вспененный полиэтилен изготавливается путем вспенивания бутан пропановой смесью.
Производство будет состоять из 2-х помещений(находящихся рядом друг с другом):
1. помещение под производство вспененного полиэтилена,(скорее всего будет категория А);
2. склад промежуточного хранения вспененного полиэтилена (после получения готовой продукции необходимо ее выстаивание в течениее 3х суток, дабы бутан из него выветрился), только потом готовая продукция поступает потребителю.

Вопрос состоит в том, какова будет категория именно этого промежуточного склада и по какой методике ее определить или сослаться на что, ведь в нем происходит тока выветривание газа, который может воспламениться . . .

Спасибо всем, жду ваших мыслей по моему вопросу!
Просмотров: 7291
 
Непрочитано 01.02.2012, 23:07
#2
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


какова будет категория именно этого промежуточного склада и по какой методике ее определить или сослаться на что@@Della@@,
В процессе старения. действительно выделяется горючий газ, но скорость выделения небольшая и можно показать расчётом, что накопления газа не будет. Т.е. взрыва не будет. Значит согласно СП 12.13130.2009
категория В1( продукта очень много).
Земский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 09:48
#3
@@Della@@


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 8


Дело в том, что на складе вспененный полиэтилен не хранится, а отстаивается трое суток чтобы вышел бутан, который применяется в процессе производства, т.е. процесс не старения.

ООО . . . отличная идея сделать расчет, тока вот как его теперь сделать???!!!

Ведь на складе будет стоять вентиляция, следовательно газ не будет накапливаться. А как быть в случае аварийной ситуации???
Например если произойдет взрыв на производстве? ведь помещения находятся рядом друг с другом?!
Или вентиляция на складе отключится и газ начнет накапливаться, вот в чем пробдемммма то!
И не поняла про категорию, почему B1 (продукта очень много)?
@@Della@@ вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 12:43
#4
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


[quote=@@Della@@;870614]Например если произойдет взрыв на производстве? ведь помещения находятся рядом друг с другом?!
Или вентиляция на складе отключится и газ начнет накапливаться, вот в чем пробдемммма то!
И не поняла про категорию, почему B1 (продукта очень много)?[/quot
Взрыв в смежном помещении учитывать не надо.Вентиляция на складе должна иметь резервный вентилятор, автоматически включающийся при остановке основного. Если известна скорость газовыделения. можно рассчитать за какое время может накопиться опасная концентрация. Если будет показано расчётом, что взрыва не будет, устанавливаем принадлежность помещения к категории В1-В4.Уверен, что получится категория В1.
Земский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 14:46
#5
@@Della@@


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 8


Спасибо!!! Будем пробоватьььььь . . .
@@Della@@ вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 15:32
#6
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Никогда не верьте советам.
В Вашем случае требуются расчеты, выполненные технологами по всем требованиям взрывопожарной безопасности. Технологи выдадут Вам категории помещений.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 16:38
#7
@@Della@@


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 8


))) Ну спасибо за совет! Может Вы тогда поможите с расчетами??? Так как технологи в данном отсутствуют.
@@Della@@ вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 18:42
#8
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от @@Della@@ Посмотреть сообщение
Может Вы тогда поможите с расчетами???
T
Если дадите исходные данные, поможем. А если посетите форум www.01, полу-
чите расчёт от Артека.
Земский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (на производстве вспененного полиэтилена)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с определением категории помещения по взрывопожарной опасности! Afina85 Технологические решения (ТХ) 47 30.03.2016 10:27
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в чертежах ОВ и ВК Tyhig Инженерные сети 7 01.02.2012 23:20
Определение категории пожарной опасности ВРУ-10 кВ exuvie Прочее. Архитектура и строительство 3 25.04.2010 22:35