| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лестничный марш с площадкой нестандартный, как поступить в данном случае?

Лестничный марш с площадкой нестандартный, как поступить в данном случае?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2013, 21:53 #1
Лестничный марш с площадкой нестандартный, как поступить в данном случае?
WoodyD
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 13

железобетонный лестничный марш с площадкой (см. вложение), нестандартный (индив. изготовления), может ли он вообще существовать и эксплуатироваться? условия: л.клетка внутренние размеры 8000 х 2500, по 3-м сторонам кирпичные стены 380, одна сторона пустая, высота этажа 5500, (соотв. таких маршей 2, и еще один от пола 1 этажа с одной площадкой. Ваши комментарии и предложения... Очень буду благодарен за помощь)...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot-439.jpg
Просмотров: 160
Размер:	63.4 Кб
ID:	98080  

Просмотров: 1960
 
Непрочитано 05.03.2013, 06:22
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Вдоль "пустой" стены кинуть балку, на которую опереть полуплощадки маршей. Может даже получится в качестве балки применить швеллер, который можно "надеть" на торцы полуплощадок (чтобы ребра не торчали)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 07:00
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


1 Без балок не получится (во всяком случае в таких пропорциях)
2 Высота ступени как-то не увязывается с размером 5500

Последний раз редактировалось 357, 05.03.2013 в 10:13.
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 07:22
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


Да без проблем! делаем комплект чертежей и расчетов, заказываем на заводе, монтируем, эксплуатируем.
ИМХО проще сделать по металлическим косоурам
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 08:05
#5
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Практика показывает, что заказчики не готовы к таким изделиям... стоимость опалубки на заводе превышает многократно стоимость изделия... а если таких лестниц в здании мало, то цена изделия будет невыгодной...
v_alex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лестничный марш с площадкой нестандартный, как поступить в данном случае?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Как удалить определенный элемент (в данном случае Raster Image) внутри всех блоков не разрушая их? Victor_Sh AutoCAD 10 01.08.2012 11:29
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07