| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.06.2006, 10:11 | #1 | |
Закладная деталь на эппоксидном клее. Хорошо или плохо?
Инженер
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
|
||
Просмотров: 9531
|
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Требуйте от "заказчика" полную документацию про клей:сертификаты, паспорта,....Там должна стоять таблица предельных нагрузок на соединяемые элементы, и технические требования к изготовлению соединения.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
to Om81
А какую часть бетона считать на отрыв? Когда есть анкера, то все понятно, а так? Меня волнует место склейки. to julichka Был у меня такой вариант. Но как подумаешь, что будут сверлить сильноармированную колонну 1 этажа, так мурашки по коже. По-любому пару арматуринок подрежут. ]to retromancer Заказчику все-равно. Подрядчик хочет, но естественно конкретной марки клея не называет, говорит, что эппоксидный и все. Может сейчас есть новые составы? Встречали такие? :roll: |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Тот, кому это нужно, пусть и ищет характеристику. Что? "Эпоксидный клей и все"??? Ну хорошо, дайте мне характеристики этого "эпоксидного клея и все" Что? Дополнительные расчеты? Ну хорошо, платите деньги. И я вам соединение на мыльном растворе рассчитаю. Когда так начинаешь разговаривать со заказчиками/подрядчиками у них мигом вся дурь из башки вылетает. Сейчас проектируем вместе с немцами один проект (мы- генпроектировщики). Наш ГАП посчитал, что название "Жилой комплекс" как то неблагозвучно- назовем "Жилой комплекс со встроенными помещениями". Шлем это изменение в Германию. Когда они сообщили, сколько нам будет стоить (банальное изменение названия проекта!), все, простите, ох.уели и вернулись обратно к "Жилой комплекс". Так нас отучили от излишней тяги к прекрасному. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791
|
Простите за возможно глупый ворос - а закладные для чего? Что на них крепить будут впоследствии? Может оно и не надо совсем то их в бетон "замуровывать"? :wink:
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
есть еще документ:
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОЮЗДОРНИИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИКЛЕИВАНИЕМ К БЕТОНУ И ЗАЩИТЕ ИХ ОТ КОРРОЗИИ Там подробно расписано про способы устройства В СтройКонсультанте есть |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Моя немного этим занимался, хотя я не строитель
Называется эта анкерный закрепитель. Не знаю как на стройке, оборудование насколько я помню точно не крепили , а применяется в шахтах для крепления свода Выглятит это примерно как на рисунке, эпоксидная смесь из двух ампул(вторая ампула внутрях), сначала бурится отвестие диамертом примерно 25-28 мм, а потом туда загоняется несколько ампул, дальше в буровую головку вставляется анкер он уже прокалывает и размешивает эту самую смолу . Минут двадцать анкер удерживают, а потом оставляют в покое до полного застывания . По прочности могу сказать так расширяющийся цемент конечно прочнее, я например лично(правда в лабораторных условиях) испытывал его: ампула из расшипяющегося цемента длиной примерно 600мм спокойно рвет анкер из арматуры примерно 22мм где-то на 15 тоннах, эпоксидную смолу не испытывал, задачи такой не было, но думаю не выдержит [ATTACH]1151051044.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 14.02.2006
Тула
Сообщений: 44
|
Прочитав повествование от Serge Krasnikov получил заряд ностальгии по родной кафедре "Строительство подземных сооружений". Если Вы Serge Krasnikov закончили что-то подобное, то Вы конечно же не строитель, а горный инженер строитель, а это звучит гордо.
А по существу темы скажу, что если закладные не работают на выдергивание и срез, то вероятно их можно и приклеить к бетону без устройства анкеров. Но в сериях на закладные детали в любых случаях пластины ставятся с анкерами.
__________________
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
|
|||
|
||||
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389
|
А еще оченнь интересный аспект - это то как будет вести себя смола при температурных воздействиях - тоесть сварке.
ИМХО полевые (или лабораторные) испытания нужны...........
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Цитата:
PS Этоя про цАмент |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Да бросте вы ....КАКИЕ НАФИГ закладные на эбоксидке ????
давайте ещё арматуру деревом заменим ???? Мой те совет - ставь нормальные закладухи в проект, а они пусть строят чё хотят!!!! хоть , как уже говорили на МЫЛЕ. Ч то касается строительства по факту- то пусть засверливаются в бетон и делают закладные по месту , на хим. смеси или той же самой эбоксидке.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
|
||||
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 175
|
Как правило чистая ЭПОКСИТНАЯ смола используется в деревянных конструкциях. На улице в больших количествах с ней работать
сложно т.к. отвердитель гигроскопичен а это влияет на несущую способность, к тому же готовый полимер из эп. смолы термопластичен и при небольшом нагреве (ДАЖЕ 100 градусов !!!) будет течь. Посмотрите на строительную химию фирм HILTI u MUNGO. В основном это акриловые или уретановые смолы, которые менее капризны и более стабильны. Эпокситная смола в них используется иногда только как добавка в основной смеси. Например HILTI ICE или MUNGO MIT EA |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Миттрич. Назначение ЗД самое разное: от крепления перил лестниц, до ЗД для удержания стен из плоскости при сейсмике.
Serge Krasnikov, архар. Спасибо за информацию: очень познавательно. Но сверлить дыры в нашем случае не хочу ни я, ни подрядчик. Подрядчик хочет сэкономить время, а этими методами быстро не получится. :wink: Никита В. Согласен, замечание "в яблочко". Натурные испытания нужны на статические нагрузки и при воздействии высоких температур. FREE_RAIDER. Мы как раз в проекте поставили обычные ЗД с анкерами. Но подрядчик много строил, в том числе и за рубежом. Говорит, что это стандартное решение. Его слова: "Как, вы не знаете такого решения?" заставили меня призадуматься. Поэтому мной и был задан этот вопрос на форуме. 005. Поискал я составы HILTI ICE или MUNGO MIT EA. Информация скудная, и, к сожалению, свойства применимости к приклеиванию ЗД без анкеров не нашел. Если есть информация подробнее - буду благодарен. |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Согласен с Циник и MasterZim
Плюньте вы на это дело с закладными... С другой стороны... Есть вариант такой... Пусть ТОТ КТО ПРЕДЛАГАЕТ, пришлет вам ПИСЬМО с "повелеваю..." и "осознаю и принимаю на себя ответственноть любого характера связанную с этим"... Это письмо хранить в банковской ячейке, и в завещинии указать где его найти... Но это надо делать ПОСЛЕ того как вы запроетируете НОРМАЛЬНЫЕ закладные детали. Фразы заказчика "вы не знаете такого решения" оч смахивают на "дешевый понт"...и хотят от вас реакции - "заставили призадуматься"... На вашем месте я бы отказал в категоричной форме... Или "не подпишусь"... "... "мы в проекте сделаем как надо... а вы как хотите так и стройте..."... Акты на приемку не подписывать, вот и все... |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791
|
Цитата:
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
|||