Непрочитано 15.12.2014, 22:16 #1
Устройство одной встроенной котельной для отопления двух зданий
Vitruvio
 
Архитектор
 
Краснодарский край
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 205

Ребятушки, подскажите..

Два сблокированных здания (магазины, два этапа) площадью 1390 м2 и 1430 м2, соответственно.
В первом встроенная котельная (теплогенераторная), расчитанная на отопление двух зданий..

Как обойти п.3.2 СП 41-104-2000 "Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена. В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания"..?
Просмотров: 2775
 
Непрочитано 15.12.2014, 22:30
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Ну сами же и ответили: в отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании. Сделайте ТЭО в расчёте на следующую очередь с приложением генплана с этапами строительства.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 08:34
#3
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


А разве можно обосновать меньшую потребность в в тепловой нагрузке для здания с одинаковым конструктивом, с большим отапливаемым объемом и большей площадью остекления..?(

----- добавлено через ~53 мин. -----
Как вариант - две встроенных котельных в одном здании (одна над другой)..? Одна отапливает первое здание, другая - второе. Оба здания на одном земельном участке.. Запретов в нормах я не нашел...
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:29
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Как вариант - две встроенных котельных в одном здании (одна над другой)..? Одна отапливает первое здание, другая - второе. Оба здания на одном земельном участке.. Запретов в нормах я не нашел...
Самый простой вариант - в каждом здании своя собственная встроенная или крышная котельная. Никаких сомнительных решений, возможно строительство по очередям, каждое здание независимое, каждое можно всегда отдельно продать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 23:12
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Ещё вариант - делаете помещение котельной с запасом площади для установки оборудования для второй очереди (второй котёл). В первой очереди проектируете только оборудование непосредственно для неё. Потом проект второй очереди с реконструкцией котельной. Вот только с ТУ могут быть проблемы (лимиты на газ и диаметр газопровода, если у Вас газ).
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство одной встроенной котельной для отопления двух зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50