Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения
Регистрация: 04.09.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 24773
|
|
||||
Цитата:
металлическом покровном слое температура на поверхности зависит и от внешних факторов. (излучение и тд). Максимальная температура при прикосновении человека -60.
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 04.09.2011
Сообщений: 3
|
Согласно СНиП 41-03-2003 п.4.1 - Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей, требуемые параметры теплохолодоносителя при эксплуатации.
Особое внимание - "нормативный уровень тепловых потерь...", температура на поверхности проверяется потом, чтобы не превышала допустимую по требованиям безопасности. В этом же снипе даны нормы потерь... Но мы в свете нового тренда "энергоэффективности" проводим полный техникоэко-номический расчет соотношения приведенной стоимости изоляционной конструции и дальнейших потерь, т.к. когда разрабатывались эти нормы стоимость тепла была в разы меньше. Для удобства советую использовать отличную программу K-Project от K-Flex. Удачи в расчетах. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
LexxLuthor, с чего ты решил, что если допустимая температура на поверхности 55, то у тебя такая и будет?
Изоляция делается для соблюдения разных условий. В одном случае - допустимая температура на поверхности, по технике безопасности. В другом случае - для соблюдения норм тепловых потерь. В третьем - для предотвращения конденсации влаги на поверхности и так далее. Для тепловых сетей определяющей является норма тепловых потерь. При этом температура на поверхости будет меньше предельной. Но если для какого-то сочетания условий она вдруг будет больше, то толщину изоляции увеличивают. Для разных условий может быть разная толщина теплоизоляции. Во время расчетов, когда температура поверхности неизвестна, её принимают предварительно исходя из здравого смысла и законов термодинамики. Так если температура теплоносителя 47 градусов, то температуру поверхности надо принять 30 или 25 градусов, но никак не 55 или 47.000001 - это будет противоречить 2-му закону. И, конечно, сейчас имеет смысл использовать расчетные программы - их есть бесплатных. Правда в них обычно заложены фирменные утеплители, но это не принципиально. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2011
Сообщений: 3
|
ShaggyDoc, а я и не говорил что у меня такая и будет. Я говорил о том, что если температура носителя 47 град, то здравый смысл подсказывает, что никак не может быть допустимо по норме 55 град.
Вот вы как раз и подтвердили мое мнение, что нужно на поверхности принимать 30 или 25 градусов. DenSmolensk, спасибо за программы. Обязательно попробую. Спасибо , что не поленились ответить, парни) Последний раз редактировалось LexxLuthor, 04.09.2011 в 16:30. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Установка спускных кранов на сети холодного и горячего водоснабжения | A_Ol | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.09.2011 15:32 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Проект горячего водоснабжения для многокв.дома | Инжир | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 29.06.2011 12:48 |
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы | rex_209 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 12:54 |