08.06.2017, 12:30 | #1 | |
Давление грунтовой воды выше глубины промерзания в зимний период на подземное сооружение.
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1330
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Вопрос некорректно сформулирован. так сооружение выше или ниже УГВ? И основание выше или ниже глубины промерзания?
Боковое давление учитывать не нужно, т.к. пучение развивается в объеме и пойдет туда, куда легче, т.е. вверх. А вот выталкивающая сила имеет место быть, учитывать или нет нужно смотреть, зачастую это компенсируется пригрузом от всплытия. Зависит от сооружения. Для каждого свои нюансы учитываюся, т.к. грунт сам по себе штука сложная и общая теория сводится к нескольким частным случаям |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Боковое давление воды на подпорную стенку | ZWW | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 28.08.2013 10:55 |
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей | Олег Анатольевич | Отопление | 6 | 23.10.2010 14:30 |
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания | Tyhig | Электроснабжение | 8 | 30.07.2010 08:30 |
В чем вред грунтовой воды в подвале? | end-user | Основания и фундаменты | 8 | 15.09.2009 09:22 |
Давление воды в доме | Геннадий aka PG | Разное | 12 | 04.12.2007 09:43 |