Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия

Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2012, 11:37 #1
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия
simpson23r
 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 10

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли запроектировать монолитный участок с опиранием с трех сторон на несущие кирпичные стены, а с четвертой(левой) к пустотной плите перекрытия П1 (см. вложение). Планируется к плите прикрепить швеллер (или уголок) скорее всего анкерами, а к нему уже приварить уголок (сделать полку) для укладки сеток. Допустимо ли вообще крепить так к плитам? Не будет ли плита сильно перегружена? Здание-жилое. Плита перекрытия ПК72-15-8. Контур монолитного участка красным цветом. Заранее благодарен отозвавшимся.

P.S. похожие темы пересмотрел, но конкретного ответа не нашел.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монолитный участок.JPG
Просмотров: 545
Размер:	97.3 Кб
ID:	88657  

Просмотров: 3486
 
Непрочитано 17.10.2012, 14:53
1 | #2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


обычно делали металлич раму из проката. главные балки опирали на внутреннюю и наружную стены. в месте проема давали второстепенные (поперечные) балки. за плиту лучше не цеплять. пусть живет сама по себе.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 15:19
1 | #3
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от simpson23r Посмотреть сообщение
а с четвертой(левой) к пустотной плите перекрытия
А плита то выдержит?
По факту плита в Вашем случае будет работать по двум сторонам, небольшой перешеек в районе лестницы вряд ли передаст существенный момент. Поэтому мое предложение - установить металлическую балку вдоль пустотных плит, выполнить монолитное перекрытие рассчитав по однопролетной схеме (работу по торцевым участкам не учитывать).
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 15:26
#4
simpson23r


 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 10


Понял ,спасибо ответившим. Так и думал, что к плите опасно крепить и без балки скорее всего не обойтись.
simpson23r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32