Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне
|
||
Просмотров: 20208
|
|
||||
конструктор-реконструктор Регистрация: 01.11.2006
Москва
Сообщений: 5
|
Точнее закрапить опорный столик. Есть вариант через металлическую обойму из уголков и через стойку вдоль колонны с опиранием на стакан.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
тут в документах вроде бы лежал не то альбом решений при реконструкции, не то учебникпореконструкции... там было несколько вариантов, таких как установка закладных на эпоксидном клее, приварка столиков к арматуре колонны, вариант собоймой...
|
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Проще всего с обоймой.
Там есть нюанс. Свариваются 2 рамки. На одну привариваются пластины. Все это ставится. Потом пластины разогреваются газом и привариваются ко второй рамке. Остывая они стягиваются и включают обойму в совместную работу с колонной. |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Приветствую вас, братья (и сестры) по разуму. Может у кого есть пример расчета крепления опорного столика из металла к арматуре ж/б колонны? У меня в пособии только схема усиления (рисунок прилагается)
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Думаю можно приделать закладные с помощью болтов Hilti (HSL кажется). Либо сделать обойму с теми же болтами, чтоб не заморачиваться на нагревании пластин. А на эту городушку уже варить, что Вам надо.
На сайте лежит даже прога для расчета на срез и выдергивание болтов |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 221
|
Эти документы еще никто не отменял:
1. Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций; 2. Методические рекомендации по установке закладных деталей и анкерных болтов приклеиванием к бетону и защите их от коррозии
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
![]() retal. Спасибо за наводки, поищу и посмотрю обязательно, но хотелось бы увидеть конкретный расчет по данному вопросу. Последний раз редактировалось Artiznov, 28.07.2009 в 19:39. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 527
|
Есть еще некоторое количество цивилизованных способов закрепления даже без Хилти...
Особенно если вы знаете схему армирования. Шпильки с эпоксидной смолой, например... |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
Господа ! У кого-нибудь есть конкретное, практическое предложение? |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 2,291
|
на хилти я бы не советовал всетаки они не рпедназначены для больших нагрузок. Усиление надо выполнить полюбом и к элементам усиления приварить опорную плошадку для опирания главных балок
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Artiznov,
самое разумное, мне кажется, не привариваться к арматуре колонны. При наличии момента в колонне(по крайней мере крайние колонны), место приварки арматуры к столику будет критично. Если есть капители, может как вариант, сделать обойму снизу, и через планки, приваривать столик. http://dwg.ru/dnl/2001 можно отсюда идеи переработать. Offtop: Была такая проблема, все решил с помощью Hilti (Sormat). "Хозяйке на заметку" =) : На хилти сажают базы колонн до нескольких сот тонн (сам видел). |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Добрый день. Оживлю тему, чтоб другую не создавать. Проектируется реконструкция пром здания, и надо к существующим колоннам консоли для балок разработать. Прикинул деталь, по типу рисунка с поста 5. А как толком проверить не знаю. Можете посмотреть-пожурить.
Последний раз редактировалось Brendovich, 08.07.2010 в 11:17. |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
"Стремный" узел - а как 23т да раздавит бетон (смятие) и "поедет" вся конструкция вниз до самого подвала.
![]() Этот узел не "катит". |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Может лучше взять в обойму с уголка, довести ее до фундамента (обойму). А консоль операть на уголки...
|
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,204
|
Приставная стальная решетчатая колонна.Фундамент проверить на доп нагрузку.Столик на рис. не воспринимает момента (один анкер) и поперечную силу (приварка к арматуре?)
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Цитата:
Можно конечно и пластину на хим анкера посадить а к ней уже столик из уголка и туда балку, а вообще чтоли |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Поменял я устройство консоли на такое. Должно быть помочней. Только вот минус большой. Металла здесь умирает 400 кг. А таких колонн 9 шт :-(
Последний раз редактировалось Brendovich, 08.07.2010 в 17:34. |
||||
![]() ![]() ![]() |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |