| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Есть ли норматив на давление в водопроводе снабжающей организации?

Есть ли норматив на давление в водопроводе снабжающей организации?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2017, 08:04 #1
Есть ли норматив на давление в водопроводе снабжающей организации?
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Всем доброго дня!

Есть норматив на давление в водопроводе населенного пункта - СП 31.
"5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м."

Обычно это читают как то, какой напор должен быть в сети дома. А как быть с нормами на напор в магистрали? Есть такие нормы? А то нахожу только на водоразборные колонки.
Просмотров: 4395
 
Непрочитано 05.04.2017, 08:19
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Сеть дома? - это что такое? И кто так обычно читает?
Написано: "в сети водопровода", сиречь "в магистрали".
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 09:02
#3
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Сеть дома? - это что такое? И кто так обычно читает?
Написано: "в сети водопровода", сиречь "в магистрали".
я тоже так считаю. то есть в магистрали, принадлежащей горводоканалу должен быть напор минимум 10 метров?
то есть 1 атм?
duke вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 09:35
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
я тоже так считаю. то есть в магистрали, принадлежащей горводоканалу должен быть напор минимум 10 метров?
то есть 1 атм?
Должен, но не обязан.
В СП 31 написано, какой напор должен предусматриваться проектировщиками при разработке, например, схем водоснабжения. Есть ведь разница между одноэтажной застройкой и высотной.

А вот может ли обеспечить снабжающая организация требуемый напор - большой вопрос. Разумеется, они прекрасно знают какой должен быть напор. Но обычно сети изношены, перегружены, рвутся. Или какие-нибудь отдельные "свечки" ставят с насосами, которые снижают напор в общей сети.

Так что вполне может быть (и бывает) что и 10 метров нет. И никакая власть их не сможет заставить поднять напор до "положенного". Ответ всегда один - финансируйте ремонты и развитие системы водоснабжения. Или давайте - включим это в тариф.

А сколько есть - указывают в ТУ.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 10:32
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
В СП 31 написано, какой напор должен предусматриваться проектировщиками при разработке, например, схем водоснабжения.
Весь СП 31 - "устанавливает обязательные требования, которые должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства", как и любой другой сп в своей области.
"87. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и договором, заключенным между собственником этих систем и организацией водопроводно-канализационного хозяйства". Сейчас любой профан, типа меня, спросит, а что за нормативно-техническая документация по эксплуатации и функционированию? неужто "проект"? или сп 31? а где написано?

Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
в магистрали, принадлежащей горводоканалу должен быть напор минимум 10 метров?
10 м на уровне земли. То есть в трубе еще плюс 2-3 м (на глубину).
engngr вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 11:34
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
87. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и договором, заключенным между собственником этих систем и организацией водопроводно-канализационного хозяйства". Сейчас любой профан, типа меня, спросит, а что за нормативно-техническая документация по эксплуатации и функционированию? неужто "проект"? или сп 31? а где написано?
Основной документ *Закон "О водоснабжении" от декабря 2011 года N416-ФЗ. Там расписано, кто за что отвечает. Как и в других подобных Законах всё свалено на органы местного самоуправления. В том числе

Цитата:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
Сети и сооружения принадлежат городу. Их передают в аренду или в управление разным "Водоканалам". Как раз по "договорам, заключенным между собственником этих систем и организацией водопроводно-канализационного хозяйства".

Пока сети более или менее целые, эти Водоканалы снимают сливки в виде платы за воду. А потом выделяют "дочек", одной из которой отдают все прибыльные вопросы, например водозабор, а другой - изношенные сети. Когда совсем доведут "до ручки", начинают от города требовать инвестиционную программу (это его обязанность) и отказываться от исполнения обязательств. Например, как у нас, перестают восстанавливать асфальт, не обеспечивают напоры, отключают еженедельно целые районы для ремонта и прочее.

Т.е. шантажируют, чтобы город из нищего бюджета финансировал частный бизнес да еще и повышения тарифов требуют. Всё по методике Чубайса.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Есть ли норматив на давление в водопроводе снабжающей организации?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сайт вашей организации swell{d} Разное 95 16.12.2015 14:39
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. Pavel Samofalov Технология и организация строительства 22 06.12.2009 12:04