| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции

Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2014, 09:32 #1
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции
MAZA
 
Самара
Регистрация: 30.06.2009
Сообщений: 32

Здравствуйте! Прошу оценки узла сопряжения балки покрытия пролетом 11м с колонной каркаса. Размер балки 400х800 с (учетом плиты перекрытия =200мм). Все продольные стержни колонны и балки d28. Верхняя арматура балки с учетом загиба по радиусу 200мм заходит за грань колонны на 1000мм. Арматура колонны заводится за грань балки на 1000мм. Усилия в узле: момент около 80т*м и усилие в колонне N=80т.
Приложен файл Автокада 2007.

Последний раз редактировалось MAZA, 24.01.2014 в 10:29.
Просмотров: 4424
 
Непрочитано 24.01.2014, 09:37
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


У Вас обеспечивается анкеровка пролетного армирования за грань колонны?
В целом очень сомнительный узел, если можно так выразиться.
Посмотрите руководство по конструированию ЖБК п. 3.124, рис. 93. Там рассказано подробно как правильно поступить в Вашем случае.
Анкеровка верхней арматури ригеля в колонну у Вас не обеспечена. Её просто нет.
Если не вдоваться в подробности, то нужно отсчитывать анкеровку от шва бетонирования, который у Вас показан на чертеже, и заводить не менее 50% стержней на 2Lan за этот шов. Арматуру колонны доведите до верха ригеля, в ригель не загибайте.
Короче, изучите литературу, которую я Вам указал, там всё написано.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 24.01.2014 в 09:55.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 09:59
#3
MAZA


 
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32


Про арматуру ригеля- так и есть. А вот у Улицкого сказано, что нужно часть арматуры колонны завести в ригель при больших эксцентриситетах.
MAZA вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 10:01
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Это как хотите, но анкеровка верхней арматури ригеля в колонну у Вас не обеспечена, да и нижней тоже.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 10:10
#5
MAZA


 
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32


Про верхнюю я понял. А нижнюю можно с загибом в средней части колонны сделать. И вопрос о размещении стержней. При выполнении выпусков из колонны для ригеля стержни выпусков располагаю вплотную к арматуре колонны один из просветов получается 42-28 = 14мм. Насколько это критично?
MAZA вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 10:15
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


У вас должны быть такие расстояния в свету между стержнями арматуры, чтобы была возможность пробетонировать сечение. Эти расстояния указаны в СНиПе. С 14мм не пробетонировать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 10:24
#7
MAZA


 
Регистрация: 30.06.2009
Самара
Сообщений: 32


Спасибо!
MAZA вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 12:54
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
заводить не менее 50% стержней на 2Lan за этот шов
- почему на 2*Lan, а не на 1*Lan? Почему 50 %, это же не нахлёстка?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др. fasono4ka Металлические конструкции 15 01.08.2013 17:41
Ищу серию на балки покрытия l=18м H=1.5м Кирилл_МГСУ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.12.2011 12:16
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25