| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.04.2014, 14:10 | #1 | |
Учет лопасти винтовой сваи при работе на горизонтальную нагрузку
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059
|
||
Просмотров: 5307
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
методики такой нигде не встречал. по крайней мере не помню такого.
чисто логически - можно посчитать несущую способность лопасти по грунту. при этом упрощённо принять, что одна половина лопасти работает на вдавливающую нагрузку, вторая на выдёргивающую. и эти две силы (каждая со своим плечём) создадут дополнительный удерживающий момент, который можно учесть при расчёте сваи на горизонтальную нагрузку. принять что свая абсолютно жёсткая. но всё это чисто моя теория)) п.с. а вообще раздел СНиПа (СП) по винтовым сваям надо конкретно переписывать. О. |
|||
|
||||
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257
|
Первый раз столкнулся с винтовыми сваями. Разделы СП, касающиеся расчетов на горизонтальную нагрузку и момент НИКАК не выделяют винтовые сваи. Здравый смысл говорит, что грунт взрыхлен лопастью и должен работать по другому, но как?
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
с одной стороны грунт взрыхлен лопастью
с другой стороны идущая за лопастью труба тела сваи должна его уплотнить особенно, если погружение без лидерной скважины
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
|
||||
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257
|
Это все понятно (хотя лидер на полглубины и планируется), но надо как-то с цифрами доказать Если бы с СП были хоть какие-то коэффициенты для этого случая - тогда понятно. Так ведь нет ничего.
|
|||
|
||||
Да ничего подобного. Взрыхление идет не только вбок, но и вверх, и диаметр лопасти намного больше диаметра трубы. Если, конечно это сваях не по ГОСТу, где тонкая навивка. Посмотрите СТО электросетей, у них нормально расписано
|
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Цитата:
но СТО хороший СТО 56947007- 29.120.95-050-2010
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку | finn | Основания и фундаменты | 6 | 06.06.2011 10:01 |
Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300? | SerStar | Основания и фундаменты | 16 | 19.11.2010 11:03 |