В какой графе спецификации отображать количество бетона?
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2857
|
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Приложение С ГОСТа 21.501-2011 показывает, что количество бетона должно быть в графе примечание. Приложение К ГОСТа Р 21.1101-2013 говорит, что в графе Примечание указываются дополнительные сведения, например единицы массы. Для количества (пусть и элементов, не бетона) есть отдельная колонка. Я это трактую так, количество бетона указываю в графе Количество, единицы указываю в графе Примечание. Ни у кого возражений не возникало.
|
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
не.
В графе "Примечание". Так в ГОСТ и во всех сериях. Количество подразумевается в штуках. Разносить объем и единицы его измерения по разным графам - бред. В ГОСТ 21.501 черным по белому написано - в графу количество вписывается кол-во ДЕТАЛЕЙ. Последний раз редактировалось Трафарет, 28.05.2015 в 14:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
|
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Цитата:
Единица массы указывается только для массы, отличной от кг. " в графе «Кол.» формы 7 - количество элементов.". Бетон - материал, а не элемент, не деталь и не сборочная единица. Для бетона указывается ОБЪЕМ, а не количество. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Цитата:
Спасибо, кэп. ТС спросил про количество бетона, а не про объем, ну и в госте объем не фигурирует, а количество, хоть и элементов, есть. |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Практической стороны - никакой. Да и сам вопрос на уровне студента второго курса.
А мне просто хочется написать что-нибудь в интернете
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Цитата:
В количестве кубаметров, ну или штуках кубаметрах, только не целых. Самое большая проблема со спецификацией в моей практике возникала, когда точка после нескольких копий чертежа стала не видна в количестве чего-то там, заказали "чутка" больше. После этого настоятельно "предложили" запятую использовать. В данном же случае практической стороны не так много, но хочется же соответствия ГОСТу.) |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой толщины необходимо выполнить подливку бетона? | number99 | Железобетонные конструкции | 10 | 10.08.2011 10:07 |
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия | уиэп | Технология и организация строительства | 8 | 20.05.2011 09:23 |
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? | golmen | Железобетонные конструкции | 4 | 14.02.2011 10:23 |
В какой пункт спецификации включить дополнительную деталь? | khaetsky | Машиностроение | 7 | 05.12.2009 20:22 |
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ | San987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2009 13:56 |