| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подъем свай в процессе вмораживания

Подъем свай в процессе вмораживания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2018, 03:22 #1
Подъем свай в процессе вмораживания
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

Просьба прокомментировать ситуацию. Сваи в ВМГ. Опираются на малопрочные туфы. В процессе вмораживания мониторинг велся через день. Отметка все время скакала +/- 1...2 мм по сравнению с предыдущим замером. По окончании вмораживания на большинстве свай наблюдается подъем в среднем на 2...4 мм, максимум 10 мм по сравнению с первоначальной отметкой. Все пропало или же в пределах дозволенного?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 07.09.2018 в 04:36.
Просмотров: 1645
 
Непрочитано 12.09.2018, 22:58
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Стат испытания не делали?
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 23:10
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Стат испытания не делали?
нет
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 01:21
1 | #4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
По окончании вмораживания на большинстве свай наблюдается подъем в среднем на 2...4 мм, максимум 10 мм по сравнению с первоначальной отметкой.
Процесс вмораживания минимум 1 год. "Ход" свай - это морозное пучение, и "ходить" они будут даже в период эксплуатации. Значит, не только туф у Вас в основании.
Обратитесь в ПИ, какой "ход" свай они заложили. И готовьтесь к статическим испытаниям. А это дополнительные сваи, на определенном расстоянии от геоскважин...
Рекомендую ознакомиться с книжкой Березовский, Либерман, Неклюдов, Таргулян "Справочник мастера-строителя для работ в Северной строительно-климатической зоне". Кстати, период июнь-сентябрь- это самый неблагоприятный период для свайных работ на Севере.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 15:01
1 | #5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Красили ли чем то сваи в пределах грунтов сезонного размораживания - оттаивания (чтобы пучинистый грунт не слипался), делался ли теплотехнический расчет? Если не красили, сделать стат испытания, посчитать величину сил морозного пучения, прикинуть на дополнительное усилие с учетом пучения за вычетом постоянных нагрузок сваи по грунту и по материалу.

П.С. Все имхо, с ВМГ встречался только на двух объектах, с интересом бы послушал более опытных проектировщиков.

Последний раз редактировалось Кореш, 14.09.2018 в 15:06.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 10:01
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Красили ли чем то сваи в пределах грунтов сезонного размораживания - оттаивания (чтобы пучинистый грунт не слипался), делался ли теплотехнический расчет? Если не красили, сделать стат испытания, посчитать величину сил морозного пучения, прикинуть на дополнительное усилие с учетом пучения за вычетом постоянных нагрузок сваи по грунту и по материалу.

П.С. Все имхо, с ВМГ встречался только на двух объектах, с интересом бы послушал более опытных проектировщиков.
Сваи буроопускные, грунтовый раствор для заполнения пазух, прежде чем навечно замерзнуть, должен был проявить пучинистые свойства на всем протяжении сваи, а не только в пределах сезонного оттаивания
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подъем свай в процессе вмораживания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. Кристэль Основания и фундаменты 7 27.02.2020 11:43
Отклонения по расположению свай в плане Sirin Основания и фундаменты 8 02.08.2017 15:12
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 liik Основания и фундаменты 14 09.11.2016 09:20
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Пробная забивка,испытания свай на стадии ПП,сложности организации этих работ Engineer SV Основания и фундаменты 5 16.11.2012 13:15