| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать?

Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2012, 13:31 #1
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать?
sozer
 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 13

Здравствуйте.
Ситуация такая: залито 20 несущих монолитных колонн и пояс, сечения колонн 300х300 арматура 18 - 4 прута и 14 - 4 прута. Высота колонн 2.7. сечение монолитного пояса так же 300х300

Предполагалось, что будит литься плита перекрытия, но сняли опалубку.. и обнаружилась такая проблема, и как решать не представляю, рабочие успешно ретировались. Есть другие но то же не знают что делать.

Это 1 этаж. Фундамент монолитная плита - ребра под несущие стены 400х400 сама плита толщ. 250мм. Дальше эти злосчастные колонны.

Сверху предполагалось еще 2 этажа из YTONGа 400мм.

Пожалуйста подскажите как укрепить? Что можно сделать?
Фото прилагается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05523.JPG
Просмотров: 980
Размер:	297.7 Кб
ID:	87813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05522.JPG
Просмотров: 823
Размер:	356.5 Кб
ID:	87814  

Просмотров: 9821
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:04
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от sozer Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
колонны демонтировать и выполнить заново либо обратится к специалисту за новым проектом - возможно Вам для этого строения можно обойтись вообще без колонн. До 3х этажей допускается чисто из газобетона строить.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:20
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это не колонны.Демонтировать
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:22
#4
sozer


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 13


а если с внутренней стороны поставить колонну из кирпича, для перераспределения нагрузки мон. плиты.
Из 20 колонн 2 такие. Имеет ли смысл демонтировать. Они связаны монолитным поясом. А если убирать 2 колонны при демонтаже и последующей заливке конструкция уже не будит иметь той прочности. Или для малоэтажного строительства это особой важности не имеет?
sozer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:29
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это не колонны.Если очень хочется оставить можно заделать ремонтным специальным составом (не цементно песчаным)
igr вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:31
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
колонны демонтировать и выполнить заново
Нее.... сначала прораба за причинное место надо схватить, а потом все остальное. Тут даже ремсостав не в тему.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:36
#7
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sozer Посмотреть сообщение
Из 20 колонн 2 такие.
Это то что вы увидели. Неизвестно что там с другой стороны и у остальных колонн. Надо смотреть конкретно проект. И потом принимать решения. Как уже заметили это не колонны. Но вполне возможно что они там и не нужны. Подпирая кирпичными столбами перекрытия имейте ввиду вы меняете расчетную схему перекрытия. Не все так просто как кажется, но и не все так страшно. Возможно обойдетесь малой кровью. Но что бы дать точное решение должно быть точное "дано".
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:38
#8
sozer


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 13


да прораба... повестить мало...жаль проблему не решит это.
так дополнительные дублирующие колонны из кирпича - не катит?

Хотя бы примерные варианты решения "малой кровью", проект выложить не могу все у прораба которого еще найти надо.
sozer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:40
#9
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Но что бы дать точное решение должно быть точное "дано".
точное решение в данном случае - комплект чертежей КЖ (либо АС) с подписью ответственных лиц.
20 постов из форума - всего лишь повод осознать глубину проблемы.

Под вашими городухами люди ходить будут, женщины, детишки! а Вы "кирпичом подпереть"....
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:45
#10
sozer


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 13


Под вашими городухами люди ходить будут, женщины, детишки! а Вы "кирпичом подпереть"....[/quote]

Хорошо если не колонны, а дублирующую стену из кирпича изнутри дома? Я понимаю ответственность, но пытаюсь понять какие варианты?
sozer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 14:54
#11
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Почему колона не пролилась нормально? Без вибрирования делали? Или слишком плотное армирование?
Усиление колон производится при помощи хомутов (гильз), но в вашем случае это анриал. Надо делать по новой расчет, выкидвать из расчета, в принципе, бетон. Обваривать все сплошным стальным листом, ребрить и т.д.. Из Ж/б колонны делать стальную ИХМО реально дешевле сломать
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:00
#12
sozer


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 13


[quote=Palomnic;978132]Почему колона не пролилась нормально? Без вибрирования делали? Или слишком плотное армирование?

Оба фактора, слишком плотное, и вибрировали видать плохо "спустя рукава"

т. е её 2 колонны сносить перфоратором, и потом по новой заливаем?

стеной кирпичной дублировать стены имеет смысл?
sozer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 15:02
#13
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от sozer Посмотреть сообщение
Я понимаю ответственность, но пытаюсь понять какие варианты?
здесь нет вариантов: либо полный демонтаж, либо обращения к специалисту (живому, а не "виртуальному").

Зрите в корень! это в колоннах Вы брак видите невооруженным глазом, а в фундаментной плите? а в грунте основания? и т.д. и т.п.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:09
#14
sozer


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
либо обращения к специалисту
согласен, только найти ещё грамотного специалиста надо, а грамотные специалисты три шкуры сдерут, на то и грамотные.
Ясно что там может быть ворох проблем. Но тот же проект, не на руках - у прораба которой пес знает где.
Но решать то надо...
sozer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 15:14
#15
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


[quote=sozer;978138]
Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Почему колона не пролилась нормально? Без вибрирования делали? Или слишком плотное армирование?

Оба фактора, слишком плотное, и вибрировали видать плохо "спустя рукава"

т. е её 2 колонны сносить перфоратором, и потом по новой заливаем?

стеной кирпичной дублировать стены имеет смысл?
А смысл в кирпиче?! Говорите первый этаж... ИМХО лучше уж отбить и зарание, перед новой заливкой, щиты опалубки раздвинуть сантиметров на 5-10 шире сделать, чтобы второй фактор минимизировать. Можно даже не пересчитывать, если, конечно, перекрытия подвала ниже нету. Да можете отбить перфом, отбойным молотком только следите, что бы арматуру не помяли. Вертикальная арматура, надеюсь, нормально скручена от начал до конца или просто целиковая?
Кстати, я вот все смотрю и не понимаю, что там за полиэтелен торчит? Что это за технология такая? Мы то так-то просто щиты из опалубной фанеры ставили ни какой полиэтелен не натягивали... Пытаюсь себе представить как с ним вообще заливать-то?!
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 15:15
#16
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от sozer Посмотреть сообщение
Ясно что там может быть ворох проблем. Но тот же проект, не на руках - у прораба которой пес знает где.
может это и к лучшему - с обследования значит начнете
Цитата:
Сообщение от sozer Посмотреть сообщение
согласен, только найти ещё грамотного специалиста надо, а грамотные специалисты три шкуры сдерут, на то и грамотные.
- не факт (и не оправдание!) Возьмут стока - стока это стОит.

Человеческая жизнь - бесценна!
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:21
#17
sozer


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Кстати, я вот все смотрю и не понимаю, что там за полиэтелен торчит?
Он закрывал доски опалубки. Честно говоря сам не сильно представляю
Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
перекрытия подвала ниже нету
- нет перекрытия нету, ниже плита

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
может это и к лучшему - с обследования значит начнете
- есть на примете какая нибудь контора, где занимаются такими вопросами?

"А смысл в кирпиче?!" - почему в нем нет смысла? ту один у меня такой вариант озвучил - зальется перекрытие, а блоки следующего этажа лягут со смещением внутрь. см на 10 - 15 что бы нагрузка была и на кирпичной стене и на монолитном поясе
sozer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 15:40
#18
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от sozer Посмотреть сообщение
- есть на примете какая нибудь контора, где занимаются такими вопросами?
в Ханты-мансийском АО подойдет? (вы хот регион озвучите).

Мое мнения - сей труд по силам практически любому практикующему инженеру... (попробуйте здесь пообщаться http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:56
#19
sozer


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
вы хот регион озвучите
Московская область, ярославское или щелковское направлние
sozer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 16:22
#20
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от sozer Посмотреть сообщение
Московская область, ярославское или щелковское направлние
Ну дык ё!) вы ж Москва!)) начните с МГСУ http://www.mgsu.ru/index.php?option=...751&Itemid=112
если сами не возьмутся, наверняка скажут к кому идти ))

Последний раз редактировалось Palomnic, 01.10.2012 в 16:28.
Palomnic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41