Непрочитано 05.10.2012, 19:12 #1
Что произойдет с ж.б. конструкцией если ее бетон не провибрирован
Witsoon
 
Доктор molot
 
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429

Столкнулся с вопросом от заказчика:
У него на площадке залиты фундаменты (монолитные ленточные) в процессе укладки бетона подрядчиком было допущено множетсво нарушений производства работ в том числе и по вибрированию бетонной смеси...
Сейчас этот факт установлен виновные найдены, но заказчик хочет строить дальше, так вот он и задается вопросом да требование СНиП нарушено и что дальше, а где написано что теперь будет с бетоном, может это очередной "проектанский миф" , и в правду где есть практика по таким случаям, кто встречал такие вопросы?
Просмотров: 7218
 
Непрочитано 05.10.2012, 19:57
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


"проектанский миф" - надо запомнить

ИМХО - разбирать
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 05.10.2012, 20:04
#3
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Какая марка по подвижности то ?
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 11:11
#4
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
"проектанский миф"
Намекаете, что вибрирование - это что-то типа религиозного обряда? Все делают потому что так испокон веков принято, а практического смысла - никакого?

PS. А получившийся по факту класс бетона смотрели? С проектным сравнивали?
TK вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 11:23
#5
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
а где написано что теперь будет с бетоном, может это очередной "проектанский миф"
Проектантский миф???!!! Громко сказано. Все проектировщики пользуются научными знаниями, изложенными в азах "Строительное материаловедения".
По существу - класс непровибрированного бетона, его марка по морозостойкости, прочность при изгибе, водостойкость, и остальные показатели качества окажутся не способными нести нагрузки, заложенные в проекте

Последний раз редактировалось Lina-6, 06.10.2012 в 13:48.
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 13:30
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
было допущено множетсво нарушений производства работ в том числе и по вибрированию бетонной смеси...
Вызвать лабораторию, в нескольких местах определить марку бетона, потом делать выводы.
Если марка бетона получилась ненамного ниже проектной - пересчитать фундаменты на пониженную марку бетона. Если арматура пройдет - строить дальше, если арматуры не хватает - или ломать, или усиливать.

Если здание коттедж или другое какое небольшое - обычно армирование проходит без проблем. Если сооружение серьезное - смотреть какая реально получилась марка бетона. Если меньше минимально допустимой для фундаментов (смотри по СП52-103-2003) - ломать.

Что касается морозостойкости - помазать битумными мастиками
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 13:47
#7
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Поверхности, соприкасающиеся с грунтом, если фундамент выполнен из портландцемента, защищают битумной мастикой от грунтовой коррозии. Битумная мастика повышает морозостойкость бетона в целом? если есть литературный источник, подскажите.
Lina-6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2012, 16:47
#8
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А получившийся по факту класс бетона смотрели? С проектным сравнивали?
Да пробивали Пульсаром, получается каша-каша. Показатели скачут чуть ли ни в два раза...
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 16:56
#9
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


если проектные отметки и другие условия позволяют поднять низ подошвы, то заливайте поверху еще такую подошву.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 22:13
#10
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Что произойдет с ж.б. конструкцией если ее бетон не провибрирован
В фундаментах зачастую решающим фактором бывает расчет на поперечную силу - толщину подушки назначают такой, чтобы уже не требовалось поперечной арматуры. В отличии от перекрытий, где класс бетона не сильно влияет на несущую способность (прогибы несколько увеличатся), то в фундаментах это может привести к разрушению наклонных сечений.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2012, 22:37
#11
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Когда-то не было вибраторов и бетон уплотняли топотя ногами - смотрите фотки строительства ДнепроГЭС. Балки и монолитные перекрытия - вибрировать однозначно! А вот что касается бетонной ленты под ф-т коттеджа... Можно просто штыковать до получения слоя воды на поверхности...
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 09:46
#12
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
так вот он и задается вопросом да требование СНиП нарушено и что дальше, а где написано что теперь будет с бетоном, может это очередной "проектанский миф" , и в правду где есть практика по таким случаям
Расчеты бетонных и ж.б. конструкций основаны на предпосылках, что расчитываемый материал - сплошная среда с определенными характеристиками. Соответственно предполагается что напряжения в этой среде развиваются по определенным законам, использующим эти самые начальные предпосылки. Непровибрирование бетона делает материал "неспрошным" и неоднородным, а следовательно неприменимым под конкретные теории расчета.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 10:08
#13
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Расчеты бетонных и ж.б. конструкций основаны на предпосылках, что расчитываемый материал - сплошная среда с определенными характеристиками. Соответственно предполагается что напряжения в этой среде развиваются по определенным законам, использующим эти самые начальные предпосылки. Непровибрирование бетона делает материал "неспрошным" и неоднородным, а следовательно неприменимым под конкретные теории расчета.
Единственно верный ответ. Всё остальное водица.
mutukpuv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что произойдет с ж.б. конструкцией если ее бетон не провибрирован

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51