05.10.2012, 19:12 | #1 | |
Что произойдет с ж.б. конструкцией если ее бетон не провибрирован
Доктор molot
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429
|
||
Просмотров: 7218
|
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Цитата:
По существу - класс непровибрированного бетона, его марка по морозостойкости, прочность при изгибе, водостойкость, и остальные показатели качества окажутся не способными нести нагрузки, заложенные в проекте Последний раз редактировалось Lina-6, 06.10.2012 в 13:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Если марка бетона получилась ненамного ниже проектной - пересчитать фундаменты на пониженную марку бетона. Если арматура пройдет - строить дальше, если арматуры не хватает - или ломать, или усиливать. Если здание коттедж или другое какое небольшое - обычно армирование проходит без проблем. Если сооружение серьезное - смотреть какая реально получилась марка бетона. Если меньше минимально допустимой для фундаментов (смотри по СП52-103-2003) - ломать. Что касается морозостойкости - помазать битумными мастиками |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Поверхности, соприкасающиеся с грунтом, если фундамент выполнен из портландцемента, защищают битумной мастикой от грунтовой коррозии. Битумная мастика повышает морозостойкость бетона в целом? если есть литературный источник, подскажите.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
В фундаментах зачастую решающим фактором бывает расчет на поперечную силу - толщину подушки назначают такой, чтобы уже не требовалось поперечной арматуры. В отличии от перекрытий, где класс бетона не сильно влияет на несущую способность (прогибы несколько увеличатся), то в фундаментах это может привести к разрушению наклонных сечений.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Когда-то не было вибраторов и бетон уплотняли топотя ногами - смотрите фотки строительства ДнепроГЭС. Балки и монолитные перекрытия - вибрировать однозначно! А вот что касается бетонной ленты под ф-т коттеджа... Можно просто штыковать до получения слоя воды на поверхности...
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Расчеты бетонных и ж.б. конструкций основаны на предпосылках, что расчитываемый материал - сплошная среда с определенными характеристиками. Соответственно предполагается что напряжения в этой среде развиваются по определенным законам, использующим эти самые начальные предпосылки. Непровибрирование бетона делает материал "неспрошным" и неоднородным, а следовательно неприменимым под конкретные теории расчета.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |