Непрочитано 12.10.2012, 03:07 #1
Стяжка на перекрытие по Ж/Б балкам
Вата
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 4

В 3-х этажной сталинке перекрытия из тавровых ж/б балок с заполнением из двупустотных камней-вкладышей (шлакобетон)
Балки длинной 4.8 м. (видимый пролет ~4.55м.), высотой 270 мм. уложены через 0,8 м. с одной стороны замурованы в стену с другой уложены на ригель из 20 швеллера (пролет ригеля 3.4 м.). Перекрытие над подвалом, полы на этом перекрытии были деревянные по лагам уложенным на кирпичные столбики высотой 25 см. (через метр где-то), в качестве утеплителя было 10-15 см извести со значительной примесью строительного мусора. Про балки известно (справочник проектировщика - сборные ж/б конструкции 1958г.) что нормативная нагрузка на них 450 кг/п.м. собственный вес 60 кг/пог.м. про вес вкладышей книги умалчивают, непонятно учитывается в нормативной нагрузке собственный вес балки или нет.
Вот на этих перекрытиях необходимо устроить пол из керамогранитной плитки (помещение будет нежилое). Помогите определится с технологией утепления и стяжкой. В указанной книге нашел вариант с подсыпкой из песка или шлака 60мм. и стяжкой из шлакобетона 40 мм. под линолеум или паркет, вес такого перекрытия по книжке 390 кг/кв.м.
Просмотров: 3070
 
Непрочитано 12.10.2012, 06:21
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Зачем шлак? есть пеноплекс, по нему стяжку и плитку.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 15:16
#3
Вата


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 4


В межбалочном заполнении (между камней вкладышей) щели, а в подвале деревянные секции сараев, вообщем в случае даже небольшого возгорания пеноплексу (XPS) кирдык
Может есть что нибудь НеГорючее ?( думал - минераловатные плиты, но прочность 50кПа против 250 у обычного XPS - кажется слабоваты они под тонкую стяжку)
Вата вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 05:52
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Если снизу не сыро можно гипсокартон в 2 слоя вразбежку. это защитит от пожара. можно снизу п/ж минеральные плиты самые плотные, сверху пеноплекс. может так?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стяжка на перекрытие по Ж/Б балкам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие Romick Железобетонные конструкции 2 10.02.2014 16:08
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
Обвязочная балка под ж/б перекрытие для дома со стенами из крупноформатного камня Dosa Железобетонные конструкции 2 21.03.2012 01:47
Ищу серии по ж/б рештчатым балкам покрытия tryndec Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2008 10:33