| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посоветуйте по фундаментной плите

Посоветуйте по фундаментной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2015, 12:01 #1
Посоветуйте по фундаментной плите
Алексей 10
 
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 16

Подскажите можно ли таким образом заложить плиту? Грунты срезднезернистый песок, плита под стены цокольного этажа, над ним будет еще 2 этажа, перекрытия монолитные. Данное отверстие в плите необходимо для устройства чаши бассейна, но таким образом что верх бассейна будет на уровне чистого пола 1го этажа.

Вложения
Тип файла: pdf плита.pdf (9.3 Кб, 143 просмотров)

Просмотров: 2496
 
Непрочитано 24.05.2015, 13:32
#2
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Почему бы и нет. Вопрос здесь скорее в том, потребуется ли антисейсмический шов.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:37
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Нормально. Касательно шва - необходим если это зона сейсмичности.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:49
#4
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Касательно шва - необходим если это зона сейсмичности.
это зависит не только от того, в сейсмической зоне расположен объект или нет. Может необходимо утройство деформационного шва или осадочного. Все зависит от грунтовых условий и жесткостей элементов здания.
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 10:22
#5
Алексей 10


 
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 16


а зачем устраивать усадочный шов, если по осям будет единая стена, плюс стены которые будут опираться на плиту(цокольный этаж) будут монолитными?
Алексей 10 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 10:27
#6
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Алексей 10 Посмотреть сообщение
усадочный шов
я имел ввиду Осадочный шов (это не то же самое)! Причем здесь стены? Если у вас в расчете получится разность осадок основания под плитой бассейна и фундаментной плитой больше, чем регламентируют нормы - придется устраивать шов. Опять же говорю, все зависит от грунтов, жесткостей и нагрузок. Какой глубины бассейн?
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 10:36
#7
Алексей 10


 
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 16


вот разрез

----- добавлено через ~2 мин. -----
а это то ясно!
грунт однороден осадки одинаковы
но бассейн все равно через шов от фундамента и стен)
Вложения
Тип файла: pdf разрез.pdf (35.3 Кб, 54 просмотров)
Алексей 10 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 10:42
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Лично я бы оставил чашу бассейна в подвале, а не в грунте.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 10:45
#9
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Offtop: Согласен, тем более обычно под днищем бассейна необходимо место для обслуживания и ремонта
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 16:49
#10
Алексей 10


 
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 16


если оставить ее в подвале то глубину бассейна необходимо будет увеличить!
и каким то образом устроить полы вокруг бассейна
.

----- добавлено через ~2 мин. -----
и под бассейном нечего обслуживать, система подачи и перелива заложена непосредственно в пол и стены бассейна
Алексей 10 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 16:53
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алексей 10 Посмотреть сообщение
если оставить ее в подвале то глубину бассейна необходимо будет увеличить!
странная зависимость. Может глубину подвала, а не бассейна?

Цитата:
Сообщение от Алексей 10 Посмотреть сообщение
система подачи и перелива заложена непосредственно в пол и стены бассейна
И чего - она необслуживаемая? А где стоят насосы, фильтры, хлораторы там всякие? Они-то 100% обслуживаемые должны быть.
 
 
Непрочитано 25.05.2015, 17:00
1 | #12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Например так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: басс.jpg
Просмотров: 56
Размер:	77.6 Кб
ID:	150482  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 17:08
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, вертикальные элементы под полом бассейна - колонны или стены? Если стены - что в пространствах между плитами? Они остались замкнутыми, были засыпаны грунтом или были отданы для технических помещений?
 
 
Непрочитано 25.05.2015, 17:15
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, вертикальные элементы под полом бассейна - колонны или стены? Если стены - что в пространствах между плитами? Они остались замкнутыми, были засыпаны грунтом или были отданы для технических помещений?
Стены поперек бассейна, вдоль стен нет. в самих стенах тоже есть проемы. можно сказать, что это даже не стены а пилоны, т.к. проемы от плиты до плиты.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 17:28
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, то есть под насосные и другие технические помещения оставлено место, получается?
 
 
Непрочитано 25.05.2015, 17:33
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, то есть под насосные и другие технические помещения оставлено место, получается?
Не вникал под что эти помещения.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 17:36
#17
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Алексей 10, Илья вам показал как обычно делается. Но не факт что вам необходимо так же. Все зависит от вашего оборудования бассейна и его конструкции.
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 22:25
#18
Алексей 10


 
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 16


вообщем так для оборудывания бассейнва отдельное помещение, бассейн должен быть именно той высоты что указан, заказчик барин.
вопрос в том можно ли так выполнить плиту!?
Алексей 10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 22:28
#19
Алексей 10


 
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 16


вот полный разрез
!!

----- добавлено через ~12 ч. -----
да и бог с ним этим бассейном, вопрос о том можно ли выполнить плиту таким образом как на плане выше?
Вложения
Тип файла: pdf разрез 1.pdf (54.8 Кб, 27 просмотров)
Алексей 10 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посоветуйте по фундаментной плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29