Лира-Сапр 2013 непонятные значения продольной силы
partietz5000
 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66

Создал для примера схему ( колонны и плита перекрытия). приложил просто собственный вес и сделал расчет но не пойму откуда в колонах возникают такие усилия? т.е колонны с шагом 3 м, грузовая площадь на некоторых получается 9м2, умножаю на плотность бетона 2.5 т/м3 и умножаю на толщину (0,3м)..но продольная сила в колонне совсем другая получается...в чем дело кто может подсказать?

Вложения
Тип файла: lir вопрос.lir (28.0 Кб, 28 просмотров)


Последний раз редактировалось partietz5000, 14.11.2016 в 17:17. Причина: схема
Просмотров: 2035
 
Непрочитано 14.11.2016, 17:27
#2
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от partietz5000 Посмотреть сообщение
в чем дело кто может подсказать?
В том, что Вы прогуливали строймех.
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 17:29
#3
partietz5000


 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66


если можно, поясните

----- добавлено через 28 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
В том, что Вы прогуливали строймех.
если можно поясните
partietz5000 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 18:05
#4
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от partietz5000 Посмотреть сообщение
если можно поясните
плита то - неразрезная...
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 18:07
#5
partietz5000


 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
плита то - неразрезная...
не совсем понял, причем тут разрезная она или нет я имею ввиду про продольную силу которая возникает в колонне в верхней части, а не момент который возникает в плите на опоре
partietz5000 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 18:12
#6
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Автор. Сделай опыт. Порубай эту плиту на куски по грузовым площадям и сравни результаты.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 18:36
#7
HawK

заполняю штампы
 
Регистрация: 15.09.2011
Брест
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от partietz5000 Посмотреть сообщение
не совсем понял, причем тут разрезная она или нет
а Вы попробуйте найти реакции опоры для неразрезной балки, и в точно такой же постановке в разрезной, и все станет ясно, наверное.
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 22:14
#8
partietz5000


 
Регистрация: 08.10.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
а Вы попробуйте найти реакции опоры для неразрезной балки, и в точно такой же постановке в разрезной, и все станет ясно, наверное.
спасибо, разобрался
partietz5000 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2013 непонятные значения продольной силы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Лира сапр 2013. пластина проглотила ребро при проектировании узла крепления Радикproject Лира / Лира-САПР 14 02.11.2015 13:40
ЛИРА САПР 2013. Проблемы с расчетом промздания в 3d Deneno Лира / Лира-САПР 3 27.04.2015 07:56
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33