Расчет стальной трубы в набетонке на колёсную нагрузку
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1993
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Ваша труба в бетоне работает как подкрепленная оболочка. Вы это учли?
Бетон не позволяет сплющить трубу. Её сечение не теряет устойчивость, не теряет форму, не превращается в эллипс или в "восьмерку". Надо ставить снаружи трубы односторонние связи. Но это уже нелинейный расчет. Ну будет в стенке трубы какое то сжатие, и что? К тому же бетон вокруг трубы образует свод и нагрузка перераспределяется. Ваш расчет трубы не имеет практического смысла. У вас над трубой слой бетона 200-108=92 мм. Мало что ли? Ну арматурную сетку над трубой положите. И успокойтесь. Представьте, что трубы нет вовсе. Что в бетоне пустота цилиндрическая, и что? Ну рассчитайте перемычку свода над пустотой как жб элемент. Да хоть как плиту с заделанными концами, пролетом 108 мм. Кстати наверняка колесо автомобиля даже теоретически опирается на площадку которая шире, чем ваша труба. А само колесо то вовсе неподатливое. Это уж скорее жесткий штамп. (Это вам не кучу песка в виде нагрузки насыпали.) Даже если каким то фантастическим образом ваша труба начнет сминаться - ну перераспределится под колесом нагрузка, только и всего. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 4
|
Спасибо за Ваш ответ! Я также ПРАКТИЧЕСКИ уверен, что с ней ничего не будет, но хотелось бы убедиться точно, т.к. будет очень обидно демонтировать всё оборудование на причале, разбирать набетонку и заменять эту закладную трубу в случае повреждения кабеля допустим). Бетон вполне вероятно долго не проживёт (но его можно будет отремонтировать) и вся нагрузка придется на стенку трубы. И да, защитный слой бетона - 46 мм сверху и снизу.
Последний раз редактировалось Joncofy, 03.10.2017 в 01:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
А зачем снизу то 46 мм? Положите трубу прямо на ростверк. Эта труба в какую то коробку входит и вот непременно с зазором 46 мм от ростверка?
Поверх трубы положите арматурную сетку. Боитесь за износ бетона? Тогда не жалейте арматуру. Сетка допустим из диаметра 16А500С с шагом 100 мм в двух направлениях. И хрен вам кто под такой сеткой трубу вот прямо сразу возьмет и продавит. Другой вариант - сознательно делать лотки в набетонке, а уж в лотки класть трубы. Лотки перекрывать съемными плитами. Если что не так - легко меняете трубу с кабелем. При этом труба может быть асбестоцементная. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет молниеотвода на ветровую нагрузку с эпюрами. | Sergei kubikrubik | Металлические конструкции | 21 | 14.11.2018 10:45 |
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? | nova | Металлические конструкции | 46 | 17.11.2014 19:41 |
Конструктивный расчет стальной рамы (арки) в Лире | stanislav_1933 | Металлические конструкции | 5 | 16.07.2014 08:18 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |