07.12.2009, 12:02 | #1 | |
Армирование ростверка с тупыми углами в пересечении
инженер-конструктор
Красноярск
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 10936
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
Что-то я все равно недопонимаю. У меня получается длина анкеровки для диаметра 18 почти 2 метра. Считала по формуле из СП, где зависимость анкеровки от сопротивления бетона растяжению. По пособию к СНиП получается всего 44 см. Кому верить? Куда она упирается, эта анкеровка? В углу ведь все равно образуется угловой пространственный каркас на сварке?
Последний раз редактировалось nevada, 09.12.2009 в 07:15. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
вооще если посмотреть серию на ростверки там гнутые стержни ставятся даже если длины анкеровки хватает,тем более мы арматуру в пересечениях свариваем, а гнутые стержни все равно присутствуют. Для чего самому интересно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
nevada, в таких случая яобычноо выполняю смещение пересекающихся каркасов по высоте чтобы избежать пересечек и всверливания арматуры меньшего диаметра в больший (штука), разбежка 5 см, тоже самое что и с углом 90 град.
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Смею только предположить, что на просадочных грунтах из-за того, что просадка может произойти на отдельном лишь участке, возникающие негативные силы будут воздействовать на сваи и в ростверке возникнут дополнительные усилия растяжения.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
dextron3 , спасибо. Придется так и делать - разводить по высоте.
Liam, почему вы думаете, что неправильно. Формулы 8.1, 8.2, 8.3 СП по бетону. Если Rbt = 9 кг/см.кв для В20, а Rs = 3750 кг/см.кв. для 18AIII, то и получается здоровенная цифра базовой длины анкеровки. Поясните, пожалуйста, что я не так делаю? А гнутые стержни присутствуют и в сериях на вечномерзлых грунтах и на подрабатываемых территориях. А также в серии по монолитным стенам подвала. Возможно, я не права, но может это связано с тем, что в острых углах возникает наибольшее напряжение (если ничего не путаю из сопромата), а эти гнутики как-то это напряжение смягчают? В чашах бассейна ведь тоже во всех углах ставят гнутики, и в монолитных поясах положено ставить... Файлик прикрепила, версия Автокад 2007. Последний раз редактировалось nevada, 10.12.2009 в 06:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Если по СНиП 2.03.01-84 То длина анкеровки в растянутой зоне при B20 и ф18 АIII будет 33d (таблица 45) Если по СП 52-101-2003 то длина анкеровки при арматуре A400 (e нее Rs=355 МПа, в отличае от AIII, у которой Rs=365 МПа) Бетоне B20 и растянутой зоне... 710 мм по формулам Интересует источник значения 41d
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Ребята помогите с узлом армирования угла ростверка дополнительными гнутиками, столько всякого на просторах интернета, а что правильно непонятно. Например ростверк шириной 400, угол 90 градусов приходит 3 стержня диаметром 14 с каждой стороны. Как расположить дополнительные стержни для достаточности анкеровки?
Последний раз редактировалось K700, 03.02.2018 в 17:38. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||