Столбчатый фундамент в SCAD
Jarat
 
конструктор вроде как
 
система Тау Кита
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 9

Уважаемые форумчане, мучает вот такой вопрос - возможно ли моделирование столбчатого фундамента в Скаде? Главный конструктор настаивает именно на этом. Видел подобные расчеты - столбчатый фундамент задавался как плита на упругом основании, ступени задавались разной толщиной элементов в жесткостях. Адекватна ли такая схема? Если нет, то как возможно? Если никак, то какие аргументы выдвинуть. До этого считал ручками. Данная проблема ставит в тупик.
__________________
Век живи - век учись
Просмотров: 44786
 
Непрочитано 15.08.2010, 08:40
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


О, как дискуссия завернулась.К главному конструктору надо приходить с каким от результатом , обсуждать его и потом вместе решать бред это или не бред.А мнение свое я тупо не гоню а предлагаю посчитаь и обсудить.Когда к главному идти?
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 09:48
#22
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, мучает вот такой вопрос - возможно ли моделирование столбчатого фундамента в Скаде?
Возможно!
Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
Главный конструктор настаивает именно на этом.
Вот тут поясните, для каких целей нужно моделить фундамент?
Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
Видел подобные расчеты - столбчатый фундамент задавался как плита на упругом основании, ступени задавались разной толщиной элементов в жесткостях. Адекватна ли такая схема?
Судить сложно! (а жесткие вставки применялись и т. д.!?) Думаю лучше схемку выложить и уже по ней судить адекватна она или нет. А так это будет один флуд! Т.к. такими вещами мало, кто занимался, либо у каждого свой вариант! Нужен предмет для обсуждения!
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 11:12
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Совершенно верно -нужен предмет для обсуждения.Готов участвовать в расчетах обеъемниками и сравнением со Статикой ING+2009.Нужны исходные данные и геология.
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2012, 19:53
#24
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


тоже интересует данная тема. есть ли возможность в СКАДе смоделировать группу столбчатых фундаментов на естественном основании с учетом ступеней, определить более менее реальную осадку и подобрать адекватное армирование?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 17:04
3 | #25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
есть ли возможность в СКАДе смоделировать группу столбчатых фундаментов на естественном основании с учетом ступеней
В принципе - смоделировать можно. (Хотя многие форумчане ответят: "Можно! Но не нужно!")
Если вам уж так понадобились эти ступени, то это делается, например, при помощи абсолютно жестких тел (АЖТ). Как соединяют на АЖТ пластины разной толщины см. здесь http://scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf на рисунке 12. Подколонник можно задать как стержневой элемент и соединить его с плитной частью фундамента как показано там же на рисунке 14. При этом на нижнем конце подколонника вы получите эдакий "зонтик" из АЖТ , а в его зоне приличную "дыру" в фундаменте.
Вот эти "дыры" в фундаментах, а также и области между фундаментами, вам придется заполнить фиктивными элементами из плит нулевой изгибной жесткости. (И учтите, что в SCAD нет элементов типа балки-стенки на упругом основании.) Тогда совместная работа конструкций обеспечивается только упругим основанием. Этот прием работы (с фиктивными плитами) описан в книге Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" глава 8.5.2 раздела "Модель "здание-сооружение".
После всего этого вы можете попытаться использовать КРОСС. (Но все это при условии, что у вас подошвы всех фундаментов лежат на одной отметке, иначе КРОСС работать не будет.)
При этом необходимо еще и следить за соотношением размеров в плане и толщин пластинчатых элементов, иначе рискуете получить неадекватные результаты для элементов превратившихся в эдакие высокие и узкие призмы.
Если КРОСС использовать невозможно (или вы ему не верите!), то вам придется самому вручную определить коэффициенты постели под каждым фундаментом. Затем задаете эти коэффициенты в SCAD, проводите расчет схемы и получаете нагрузки от фрагмента схемы на каждый фундамент. После чего никто вам не мешает выполнить расчет фундаментов вручную или в программе типа ФОК.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 22:52
#26
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В принципе - смоделировать можно. (Хотя многие форумчане ответят: "Можно! Но не нужно!")
Если вам уж так понадобились эти ступени, то это делается, например, при помощи абсолютно жестких тел (АЖТ). Как соединяют на АЖТ пластины разной толщины см. здесь http://scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf на рисунке 12. Подколонник можно задать как стержневой элемент и соединить его с плитной частью фундамента как показано там же на рисунке 14. При этом на нижнем конце подколонника вы получите эдакий "зонтик" из АЖТ , а в его зоне приличную "дыру" в фундаменте.
Вот эти "дыры" в фундаментах, а также и области между фундаментами, вам придется заполнить фиктивными элементами из плит нулевой изгибной жесткости. (И учтите, что в SCAD нет элементов типа балки-стенки на упругом основании.) Тогда совместная работа конструкций обеспечивается только упругим основанием. Этот прием работы (с фиктивными плитами) описан в книге Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" глава 8.5.2 раздела "Модель "здание-сооружение".
После всего этого вы можете попытаться использовать КРОСС. (Но все это при условии, что у вас подошвы всех фундаментов лежат на одной отметке, иначе КРОСС работать не будет.)
При этом необходимо еще и следить за соотношением размеров в плане и толщин пластинчатых элементов, иначе рискуете получить неадекватные результаты для элементов превратившихся в эдакие высокие и узкие призмы.
Если КРОСС использовать невозможно (или вы ему не верите!), то вам придется самому вручную определить коэффициенты постели под каждым фундаментом. Затем задаете эти коэффициенты в SCAD, проводите расчет схемы и получаете нагрузки от фрагмента схемы на каждый фундамент. После чего никто вам не мешает выполнить расчет фундаментов вручную или в программе типа ФОК.
да уж... лучше просто ручками. как можно быстро определить критические РСУ в основании колонн для расчета фундаментов?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 15:58
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Leonid555, весьма благодарен.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вручную определить коэффициенты постели под каждым фундаментом
Это как ?
Есть методика ? Подскажите, пожалуйста...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 17:15
#28
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Есть методика ?
Методика получается исходя из смысла коэффициента постели, который как известно равен частному от деления давления под подошвой фундамента на величину осадки фундамента. Так что если считать, что основание работает по Винклеру, то просто прикладываете к фундаменту любую силу, на него давящую, и считаете осадку. Давление получается как частное от деления величины силы на площадь подошвы фундамента. Размер подошвы у столбчатого фундамента сравнительно небольшой и его можно рассматривать как жесткий штамп.
Но НОРМЫ от нас требуют учитывать влияние соседних фундаментов, а оно зависит от соотношения нагрузок между соседними фундаментами и это соотношение заранее не известно.
Для первого приближения ставите ваше сооружение на жесткое основание, определяете нагрузки на фундаменты и видите соотношение нагрузок. Ну а дальше, вооружившись СНиПом , считаете осадку конкретного фундамента с учетом влияния соседних фундаментов. И определяете коэффициент постели под ним. И так для каждого фундамента.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 17:40
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А, так вы Винклера имели в виду.
Я то думал методика вычисления коэффициентов постели С1 и С2.

Неужели нормами допускается расчёт фундаментов по Винклеру ?
И что значит
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
с учетом влияния соседних фундаментов
?
Это уже не по Винклеру...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:57
#30
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я то думал методика вычисления коэффициентов постели С1 и С2.

Неужели нормами допускается расчёт фундаментов по Винклеру ?
В НОРМАХ ни про Винклера, ни про Пастернака с его коэффициентами С1 и С2 ничего не написано .
Зато написано при каких условиях можно применять метод послойного суммирования при вычислении осадки. А также указано, что необходимо учитывать влияние соседних фундаментов.
В эпоху ручных расчетов никто вот этими коэффициентами постели особо не заморачивался. Считали раму здания на жестком основании, а затем прикладывали полученные нагрузки на фундаменты к этим самым фундаментам и считали по СНиП осадки и крен фундаментов. И если они оказывались в допустимых пределах, то считали задачу решенной.
Сейчас НОРМЫ требуют рассматривать работу системы основание-сооружение в целом. И это правильно. Но тогда вам придется методом пошаговых итераций находить коэффициенты постели под каждым фундаментом и вновь пересчитывать расчетную схему, заново определять нагрузки на фундаменты, заново определять коэффициенты постели и сравнивать их значения с полученными ранее и так до тех пор, пока разница вот этих значений не станет допустимо малой. Вряд ли кто при расчетах вручную выполняет весь этот цикл итераций.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2012, 11:22
1 | #31
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Считать в скаде либо в лире столбчатые фундаменты на естесственном основании это крайне неудобное занятие. В принципе этому калькулятору всеравно что считать, проверял с ручными расчетами и с АСПФ считает один в один (но это были как проверочные расчеты)... Самая большая проблема во всем этом учет разности осадок, так как вам прийдется самостоятельно постоянно менять ширины фундаментов и если у вас массив хотябы из 50 фундаментов, то привратится для вас это в настоящую пытку
Мне кажется ваш главспец стебется с вас, проверяет вас....
Перейдите на АСПФ или на фок кому как удобно, считайте в них лучше, а скад как проверочный совместной работы всего здания
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 08:47
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Нужно удовлетворить требование о совместном с ОиФ расчете МК-каркаса.
Заранее известно, что деформации низов практически не влияют на картину усилий в каркасе.
Осадки/крены столбчатых фундаментов будут посчитаны отдельно, но потом. По графику нужно сначала выдать каркас.
Приемлемо ли будет сымитировать эту "совместность" примерно так?:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Имитация.png
Просмотров: 412
Размер:	5.6 Кб
ID:	234860  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:02
1 | #33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заранее известно, что деформации низов практически не влияют на картину усилий в каркасе.
- т. е. нужна пыль в глаза. Для этого пойдёт всё хотя бы немного похожее на правду.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:02
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Для меня проще вместо оболочки поставить пружины, чем доказывать обосновонность модели с двумя коэ-ми постели (Модель Пастернака).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:08
1 | #35
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,516


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нужно удовлетворить требование о совместном с ОиФ расчете МК-каркаса.
Заранее известно, что деформации низов практически не влияют на картину усилий в каркасе.
Осадки/крены столбчатых фундаментов будут посчитаны отдельно, но потом. По графику нужно сначала выдать каркас.
Приемлемо ли будет сымитировать эту "совместность" примерно так?:
Эта схема не учитывает взаимное влияние фундаментов. Это приемлемо, но бессмысленно. Если считать "нормальные" коэффициенты постели SCADом, потратите на это полчаса максимум. Имхо, при стальном каркасе уж лучше тогда посчитать каркас на жестком основании и определить нагрузки на фундамент и по ним посчитать фундамент.
Без учета взаимного влияния фундаментов мы не учитываем факт того, что жесткость угловых и крайних фундаментов выше и на них приходится больше нагрузки - но это в случае, если жесткость каркаса влияет на перераспределение усилий.
Если жесткость каркаса нулевая (шарнирное крепление колонн и балок) - то учитывать каркас в совместном расчете с фундаментом не нужно.

Последний раз редактировалось nickname2019, 26.02.2021 в 09:21.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:21
#36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Имхо, при стальном каркасе уж лучше тогда посчитать каркас на жестком основании и определить нагрузки на фундамент и по ним посчитать фундамент.
Во, именно так, а в отчете написать что расчет согласно действующим нормам.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:26
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Эта схема не учитывает взаимное влияние фундаментов.
Фундаменты так далеки друг от друга, что практически не влияют. И осадки/крены на каркас не влияют.
Цитата:
Если считать "нормальные" коэффициенты постели SCADом, потратите на это полчаса максимум.
Фундаменты разные, их много, совсем не полчаса. Да и результат ни на что не повлияет.
Цитата:
При стальном каркасе уж лучше тогда посчитать каркас на жестком основании и определить нагрузки на фундамент и по ним посчитать фундамент.
Так и делается уже 100500 лет. Но для экспертизы нужно соответствие пунктам. Результат не меняется от тонкости расчетов.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
учитывать каркас в совместном расчете с фундаментом не нужно.
Я говорю - НУЖНО для соответствия пункту. По-русски вроде описал задачу...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Во, именно так, а в отчете написать что расчет согласно действующим нормам.
Вы не из РФ? Именно по актуальным нормам РФ эксперту нужно блюсти соответствие пункту норм РФ о НЕОБХОДИОСТИ "совместного".
Я не понял - почему задача не понимается так, как она озвучена?
Что за фантазии...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для меня проще вместо оболочки поставить пружины, чем доказывать обоснованность модели с двумя коэ-ми постели (Модель Пастернака).
"Вместо постели" наверно? Оболочку-то недолго задать. Или таки пружины в узел? А крен как? плюс еще две угловые?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:37
#38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы не из РФ? Именно по актуальным нормам РФ эксперту нужно блюсти соответствие пунту норм РФ о НЕОБХОДИОСТИ "совместного".
Я не понял - почему задача не понимается так, как она озвучена?
Что за фантазии
Потому что...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да и результат ни на что не повлияет
А если и повлияет - то наоборот, добавит неопределенности, ошибок и пр. в расчёт.
Надо через это пройти и посчитать, итерации с жесткостями пружинок, возня с расчетными значениями нагрузок.
Да и думается что предложенная в #32 методика не лучше раздельной работы. Ну или как минимум, после расчета, добавить связей вместо пружинок и проверить порядок усилий
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:38
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю - НУЖНО для соответствия пункту.
Ну и соответствуйте п.5.1.11а СП 22.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Вместо постели" наверно?
Да. С коэ-том жесткости.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или таки пружины в узел?
Пружины. Чтобы для пыли можно быстро вычислить, открыв книгу Клепикова на 21 странице.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А крен как?
Там и крен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 10:04
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
...Надо через это пройти ...итерации... возня...
Повторно: не надо. Наоборот, надо КАК МОЖНО проще.
Цитата:
Да и думается что предложенная в #32 методика не лучше раздельной работы.
Не надо "думаться" неверно: она не лучше/не хуже - она ни на что не влияет.
Цитата:
проверить порядок усилий
"Порядок" усилий, вернее их независимость от осадок/кренов, проверен давно и много. Тут не надо предпологать различные исходы. Исход независим.
SergeyKonstr
Цитата:
п.5.1.11а СП 22.
Полроблемы сняли.
Однако я предложил как бы игнорировать изменение E, а взять Е по первому и слой равный размеру подошвы. И скажем назвать это "предварительная" итерация.
Если допустим эксперт в силу причин выкатит "че-то грубо, покажи что не влияет" (неопытный, или не по профилю или еще что), то позже, после оформления оиф, можно будет УТОЧНИТЬ пружинки/постели и показать, что никуя не изменилось.
Вот этого "че-то грубо" чтобы не вызвать, нужно услышать мнения. Тут вот некоторые мнения аж в пластическую теорию пространств уходят...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Столбчатый фундамент в SCAD

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01