| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.07.2011, 18:47 | #1 | |
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377
|
||
Просмотров: 7764
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Нарисованное армирование очень упрощенное, кое-где не хватает верхней и нижней арматуры (верхней - вдоль горизонтальной оси над колоннами, нижней - на консольных участках балконов)
Посчитай - увидишь ЗЫ: и обозначение осей через тире не делают, только через "/" |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
Про тире спасибо, знаю я об этом, архитектуру с таким наименованием прислали Мастерзим, а для чего ставить нижнюю арматуру на консольных участках? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А чтоб не отвалился бетон от верхней арматуры кому нить на голову
защитный слой не более 5см
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Не совсем так.
Плита балкона, что верхнего, что нижнего изгибается как балка с опорами по оси 2 и 3. Значит нужна нижняя арматура, параллельная внешней грани балкона, до самого края плиты. Если есть эта арматура, то должна быть и распределительная. Вообще правильно армировать так: нижняя арматура по всей площади с добавками в самых напряженных местах, и верхняя арматура по всей площади с добавками в самых напряженных местах. Вручную такую плиту не надо считать, тем более новичку, легко лопухнуться. Загони в SCAD. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
Цитата:
новичкам нужно в ручную чтоб понять где моменты а не готовое без понятки смотреть Я поначалу забывал кликнуть собственный вес и долго думал почему арматуры мало а новичок думать не будет примет как есть Санечек возьми пример нормальный и посмотри чо куда ерунду ты нарисовал сам хоть понял что нижняя сетка это один лист верх. сетка второй
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
9.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. 9.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. 9.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру рекомендуется устанавливать по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
MasterZim, здравствуйте. Спасибо большое за ответы вам. Хотел бы еще уточнить по поводу нижней арматуры на консольных участках.
Вот в руководстве по жбк рекомендуют так. (см. вложение) Я так понимаю, что у меня не совсем консоль, из-за стен в осях 1-2, 3-4? А вверху ведь явная консоль? Цитата:
Я в скаде вчера посчитал это все, но не могу понять, от куда берутся в некоторых местах усилия. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
MasterZim, вы же сами написали
Цитата:
ну а на счет Цитата:
Цитата:
ох уж этот прогресс ) Последний раз редактировалось BoT, 04.07.2011 в 10:28. |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Хочу уточнить по поводу нижней арматуры. Был случай в Питере на станции метро Садовая. Висел себе козырек, работал как консолька, да вот время течет, верхняя арматурка подгнила, козырек накренился. Умные головы нашли выход и подперли его с низу...
Так что не поленитесь положите арматурки в низ. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Да трудно читать такой бутерброд на стройке как всегда специалисты могут все перепутать бумагу не жалей будет качественно и грамотно Если рабочка покажи где нахлесты в двух направлениях на консолях если больше 1.2м обычно усиление в верхней зоне если надо экономить основную арматуру в верхней зоне обрезаешь на 1/4 и пустое место заполняешь сетками Ф5Вр 100х100 Давай электронку если надо скину пример очень подробный Цитата:
У нас обычно сейсмика добавляет армирование плитам в местах диафрагм
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
Скинь пожалуйста пример, если есть пример армирования отдельными стержнями, то буду благодарен вдвойне [email protected] |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Sanechek
Ты тут приложил картинку из книжки (рис.105), так вот там армирование нарисовано не совсем верно. Там плита опирается на стальную балку. Стальная балка изгибается, соответственно изгибается и ж.б. плита, лежащая на балке, соответственно должна быть нижняя арматура на консольном участке, параллельная стальной балке |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире | Лиза | Лира / Лира-САПР | 24 | 16.11.2015 23:30 |
Ищу чертеж монолитной плиты перекрытия | klin1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 23.12.2010 15:29 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |