Товарищи, прошу Вас просмотреть мой пример и откликнуться на ошибки.
Расчет выполнил на собственный вес. Мне не нравится, что подкрановая балка уменьшает расчетную длину колон. Может здесь консоль, на которую операется балка моделировать иначе? Еще не знаю, как правильно задать шарнирное закрепление колон в основании...(ГИС).

Вложения
Тип файла: rar гараж.rar (3.2 Кб, 96 просмотров)

Просмотров: 2331
 
Непрочитано 20.12.2011, 10:13
#2
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от 65region Посмотреть сообщение
не знаю, как правильно задать шарнирное закрепление колон в основании...
Шарнирное и задано (нет запретов по поворотам в опорном узле).

Цитата:
Сообщение от 65region Посмотреть сообщение
Мне не нравится, что подкрановая балка уменьшает расчетную длину колон
У Вас жесткие узлы сопряжения балки с колонной, связей с колоннами. Введите шарниры.

Не понял так же почему связи не доведены до низа подкрановой балки?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 14:37
#3
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


для чего вы в прогонах, между рамой делаете жесткие вставки ? и еще может быть у вас жесткое сопряжение колонны с фундаментом ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гараж_3D.jpg
Просмотров: 169
Размер:	182.7 Кб
ID:	71711  
Mr.AS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 15:51
#4
65region


 
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
У Вас жесткие узлы сопряжения балки с колонной, связей с колоннами. Введите шарниры.
По балке с колонной понял...согласен. Со связями: если крепим с помощью сварки по контуру-все равно шарнирное закрепление?

Цитата:
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Не понял так же почему связи не доведены до низа подкрановой балки?
Так сделали, это факт. Задача-проверить весь этот огород на пригодность к эксплуатации.

Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
для чего вы в прогонах, между рамой делаете жесткие вставки ?
А как быть с работой в лир-стк, задание констр. элементов требует не менее трех составных частей в одном элементе? Или можно просто задать необх. кол-во расчетных сечений и все на этом?

Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
и еще может быть у вас жесткое сопряжение колонны с фундаментом ?
Честно, не знаю. Запросил инфо с участка, там будет видно. Пока делаю так.
65region вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 16:03
#5
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


А как быть с работой в лир-стк, задание констр. элементов требует не менее трех составных частей в одном элементе? Или можно просто задать необх. кол-во расчетных сечений и все на этом? ----- Что-то Я вас не пойму ! можете даже поделить на 10 частей , а для чего вы делаете жесткие вставки ? " адание констр. элементов требует не менее трех составных частей в одном элементе"- и где написано ? может не менее 3 рачетных сечений ?
Mr.AS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 02:11
#6
65region


 
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
можете даже поделить на 10 частей , а для чего вы делаете жесткие вставки ?
Ж.в. задаю конечно же только в узлах крепления элементов. Но т.к. элемент (прогон) разделил на 5 частей, программа автоматически и в этих узлах создает ж.в..

Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
адание констр. элементов требует не менее трех составных частей в одном элементе"- и где написано ?
Справку в лир-стк читаешь: возможные причины не создания элемента в конструктивный.......конструктивный элемнт создается из одного конечного элемента. Вот здесь и причина для меня.
65region вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Металлический каркас с мостовым краном

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент chon Металлические конструкции 6 02.12.2011 12:19
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. Ясен Пень Металлические конструкции 8 20.11.2009 20:30
Фундаменты в здании с мостовым краном S-Y Основания и фундаменты 13 26.06.2009 08:11
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46