| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1

Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2017, 17:12 #1
Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1
Arysenij
 
Регистрация: 20.05.2017
Сообщений: 2

Глупый вопрос наверное, но все же. Есть свая которая прорезает 4 слоя( глину заторфированую, суглинок текучий, суглинок ленточный текучий, суглинок слоистый текучий) и опирается на суглинок тугопластичный.
Собственно вопрос в том как определить сопротивление по боковой поверхности для висячей забивной сваи, если в СП 24 максимальный показатель текучести 1(табл 7.3).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 43
Размер:	92.9 Кб
ID:	188402  

Просмотров: 1942
 
Непрочитано 20.05.2017, 20:36
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Arysenij Посмотреть сообщение
как определить сопротивление по боковой поверхности для висячей забивной сваи, если в СП 24 максимальный показатель текучести 1(табл 7.3).
По зондированию, батенька. По зондированию.....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 21:32
#3
Arysenij


 
Регистрация: 20.05.2017
Сообщений: 2


Хорошо, вот по этому? Руководствуясь формулой 7.18 СП24, тогда вопрос, Fu мы рассчитываем только для прорезаемой толщи?без учета грунта находящегося выше оголовка сваи?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 45
Размер:	78.5 Кб
ID:	188406  
Arysenij вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 22:01
#4
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Ещё можно воспользоваться данными из "Рекомендаций по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах".

Цитата:
Сообщение от Arysenij Посмотреть сообщение
Fu мы рассчитываем только для прорезаемой толщи?без учета грунта находящегося выше оголовка сваи?
Сопротивление зонда под концом отсчитывается от поверхности земли до нижнего конца сваи, а сопротивление зонда по боковой поверхности принимается осредненным только в пределах длины, сваи.
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Вибропогружение свай, коэфф. условий работы по боковой поверхности при IL>0.5 Cfytrr Основания и фундаменты 2 11.05.2015 21:01
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? Кучер Основания и фундаменты 15 06.04.2015 21:18
Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки? irwave Каменные и армокаменные конструкции 8 17.03.2012 16:03