17.11.2015, 16:51 | #1 | |
Заделка металлической балки в кирпичную кладку (250 мм)
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 14022
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Слишком много непонятного. Если есть подкос зачем вообще заделку делать? тут и анкера на срез без проблем справиться должны. Да и Г-образную часть проще заменить на консоль, а на нее уже балку площадки выполнять
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 16
|
в принципе да. а что если архитектор требует убрать подкос?...как в этом случае поступить?
----- добавлено через ~4 мин. ----- я понимаю, что проще. предлагала решения. гип не согласен (пояснение: гип-архитектор) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через 59 сек. ----- я только второй месяц...пока держусь) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 16
|
В общем сознаюсь. Это решение не мое и уже было в экспертизе...комплекты кж и ар отправили на доработку. Так как замечаний по "такому" креплению не было конструктор ничего переделывать не собирается (подряд). Теперь на мне висит гип и требует убрать подкос и делать заделку (поступило предложение в пустоты замонолитить арматру и приварить к балке (вместо подкоса)). Помогите справиться!!
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Спуститесь ниже, консоль по серии, отметку площадок можно вывести потом короткими стойками или узел опирания балок модифицировать (подложить что-то, нарастить куском швеллера с одной обрезанной полкой), можно очень часто сделать консоли на анкерах (получите изящную площадку), может подвески к перекрытию, может стойки в определенных местах воктнуть, если по фасаду утепление есть можно с обратной стороны профиль воткнуть и через шпильки соединиться, да кучу еще чего придумать можно. Ищите компромисс между желаниями ГИПа и вашими возможностями
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Подкос убрать. Балку кронштена из шв. 16 сделать прямой на нужную длину (есно один конец заделан в плите, как сейчас). Разницу в ~150 мм компенсировать стоечкой из уголка 75х6 (варить к стенке балки кронштейна и к стенке балки площадки).
|
|||
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Возьмите справочник проектировщика Леновича он есть в даунлоаде. Прочитайте там параграф про балконы. По указаниям справочника составляете уравнение моментов от опрокидывающих и удерживающих сил. Удерживающие силы берете с коэффициентом меньше единицы (примерно 0.9), опрокидывающие с коэффициентом более единицы.
И только тогда когда у вас будет на руках расчет, достаточно простой и понятный, у вас появится понимание ситуации. (Вылет балкона у вас не большой, но и стена легкая 250 мм., пролет плит перекрытия неизвестен.) С расчетом на руках пойдете к ГИПу и примете решение по консоли и/или подкосам. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Стенка 250 может и не воспринять усилие от подкоса. Смотря какая высота стены. А так, консоль под плиту, на нее опорные стойки, на них уже настил балкона. Тут еще стену не мешало бы проверить на эксцентриситет и сравнить с допускаемым, да еще может вылезти раскрытие трещин....
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 16
|
большое спасибо за помощь...буду загонять балку под плиту и рассчитывать на опрокидывание. недостающую высоту "компенсирую" уголками.
возник еще один вопрос по поводу наружной лестницы (эта была внутри здания)...решение там было такое же как и первоначальный вариант этой лестницы...в связи с этим решено было и ее переделывать. В связи с нехваткой места и невозможностью ее двигать одна балка будет полностью под проемом. в том месте плита не опирается...блоки из ячеистого бетона высотой 140 мм врядли компенсируют усилие опрокидывания...возникло такое решение (см. вложение). (p.s. по такому принципу выполняется опирание ферм и балок на монолитный пояс с помощью болтов диаметром 20, марка по прочности блоков - 5) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
mattewjack, если не хватает массы вышележащих конструкций для компенсации опрокидывания, то включите в работу нижележащие, например, монолитный пояс. Сделайте выпуски из МП и соедините их с верхним поясом балки кронштейна через лист, хомут или напрямую.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну | aleksei_vp | Металлические конструкции | 10 | 13.07.2015 11:34 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Опирание балки на кирпичную кладку | Badma | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 18.07.2012 07:11 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Анкеровка балки в кладку в Scad | Peter | SCAD | 6 | 17.05.2006 10:47 |